Вентиляция. Общие вопросы
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
у нас нет модуля расчета уровня внешнего шум систем вентиляции, можно ли просто забить в программе эколог шум вентиляторы как точечные источники шума, указав акустические характеристики?
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
здравствуйте))нет модуля расчета уровня внешнего шум систем вентиляции, можно ли просто забить в программе эколог шум вентиляторы как точечные источники шума, указав общие акустические характеристики?необходим ли пересчет для выхода и для окружения?и как его рассчитать?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2287
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 312 раз
- Поблагодарили: 319 раз
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Как бэ все зависит от результата - если он устраивает, я обычно, делаю именно так. Если есть превышения в нужных точках - считаю всяческие снижения.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5736
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2318 раз
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
VadimV, а если вентилятор расположен на крыше или на улице, как вы считаете всяческие снижения?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 13:52
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
эко_ксю, я беру вытяжки как точечные, шумовые характеристики из паспортных данных. Замечаний не возникало.
Есть желание — будут возможности.
Будут действия — появится результат.
Будут действия — появится результат.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2287
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 312 раз
- Поблагодарили: 319 раз
Re: Расчет шума от вентиляционных систем
Никак, Алексей, никак. Тут уж пусть другие вентиляторы покупают или экранируют.Лёха писал(а):VadimV, а если вентилятор расположен на крыше или на улице, как вы считаете всяческие снижения?
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
- Благодарил (а): 5 раз
- Контактная информация:
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Добрый день, коллеги!
Первый раз считаю шум от вентиляции. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
Если я правильно понял, то через приточные агрегаты (внизу схемы) воздух засасывается из окружающей среды, а через крышные вентиляторы (вверху схемы) воздух выпускается обратно. В связи с чем возникает несколько вопросов.
1) Получается для вытяжной вентиляции воздуховода нет, и конечные УЗМ равны паспортным УЗМ крышных вентиляторов?
2) Если вытяжная вентиляция осуществляется через крышные вентиляторы, то почему к приточным агрегатам подходят 2 воздуховода, с противоположно-направленными потоками? Или они одновременно и приточные и вытяжные? (красный и желтый воздуховод)
Спасибо.
Первый раз считаю шум от вентиляции. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
Если я правильно понял, то через приточные агрегаты (внизу схемы) воздух засасывается из окружающей среды, а через крышные вентиляторы (вверху схемы) воздух выпускается обратно. В связи с чем возникает несколько вопросов.
1) Получается для вытяжной вентиляции воздуховода нет, и конечные УЗМ равны паспортным УЗМ крышных вентиляторов?
2) Если вытяжная вентиляция осуществляется через крышные вентиляторы, то почему к приточным агрегатам подходят 2 воздуховода, с противоположно-направленными потоками? Или они одновременно и приточные и вытяжные? (красный и желтый воздуховод)
Спасибо.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 541 раз
Re: Вентиляция. Общие вопросы
Это не воздуховоды, а водоводы - нагретая вода от котлов для подогрева поступающего воздуха.Spastech писал(а): 2) Если вытяжная вентиляция осуществляется через крышные вентиляторы, то почему к приточным агрегатам подходят 2 воздуховода, с противоположно-направленными потоками? Или они одновременно и приточные и вытяжные? (красный и желтый воздуховод)
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
- Благодарил (а): 5 раз
- Контактная информация:
Re: Вентиляция. Общие вопросы
То есть воздуховодов здесь вообще нет? Вентиляторы просто загоняют воздух в помещение?