Страница 39 из 61

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 13 сен 2018, 19:07
larhet
mironovleonid писал(а): 13 сен 2018, 15:10да так бы и сделал, но вместо 23-03-2003 действует 51.13330.2010 или я не прав? формулы брать можно? и экспертиза не придерется?
Для расчетов проникающего шума пользуйтесь "СП 254.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума". К расчету по СНиП 23-03-2003 могут придраться (а могут и не придраться).

Есть примерчик расчета в exel, не знаю насколько верный, прикладываю

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 21 сен 2018, 07:45
EAlevskiy
Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: имеется предприятие с очень большим количеством источников шума на открытой площадке (ДСК). Практически их невозможно учесть, т.к. имеется куча конвейеров, дробилок, грохотов, приводов, аспирационных систем, в т.ч. расположенных в помещениях... Возможно ли задать весь комплекс, на основании фактических замеров, рядом точек по периметру комплекса, расположенных, например на расстоянии 7.5 м от ближайшего оборудования? Может кто сталкивался?

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 21 сен 2018, 11:10
larhet
EAlevskiy писал(а): 21 сен 2018, 07:45Возможно ли задать весь комплекс, на основании фактических замеров
Можно оценить по "ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994). Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей среде"
Но при условии, что "размеры производственных площадок ... ориентировочно составляют от 16 до 320 м"

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 08 окт 2018, 22:23
Sneg
Добрый день. Помогите. Если трактор "тарахтит" на территории промплощадки - это точечный источник шума или объемный?

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 09 окт 2018, 08:21
Вадим Зыков
Точечный.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 11 окт 2018, 22:35
Kolibri
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться. Подставляю в расчет, проводимый в Эколог-Шум следующие УЗМ:
Безымянный.jpg
Разработчик ссылается на каталог шумовых характеристик, Воронеж, 2004 и табл. 16.5, 16.6 Осипова "Звукоизоляция и звукопоглощение", но первоначальный расчет как он получил данные цифры не приводит. Объясните, пожалуйста, как были скорректированы данные из справочника. Прибавление поправки L (из Осипова) к УЗМ каталога не привели к данным цифрам.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 12 окт 2018, 12:28
smold
Kolibri писал(а): 11 окт 2018, 22:35 первоначальный расчет как он получил данные цифры не приводи
Взял данные из справочников значения в дБа и разложил эти значения по Осипову на октавы в Гц.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 12 окт 2018, 12:55
gogolina.alena
Добрый день. Подскажите пожалуйста где берут значения для вентиляторов и кондиционеров? а то интернет не помог, там дбА есть в некоторых, но не понятно на каком расстоянии от вентилятора(

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 12 окт 2018, 13:07
Dimitrey
Алена, обычно для вентиляторов и кондиционеров акустические характеристики есть в технической документации. Вы напишите, по каким маркам нужны данные, посмотрим у себя.

Re: Шум: Помощь новичкам

Добавлено: 12 окт 2018, 13:42
DDim
gogolina.alena писал(а): 12 окт 2018, 12:55 Подскажите пожалуйста где берут значения для вентиляторов и кондиционеров? а то интернет не помог
как правило на сайте производителя в каталоге, или ещё какой документации, есть нужная информация. Вот например по KORF:
http://www.po-korf.ru/catalog/pdf/korf_ ... mougol.pdf