Шум: Помощь новичкам

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы шумового загрязнения.

Модераторы: Лёха, masm0, Лёха, masm0

Аватара пользователя

larhet
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Шум: Помощь новичкам

Сообщение larhet » 13 сен 2018, 19:07

mironovleonid писал(а):
13 сен 2018, 15:10
да так бы и сделал, но вместо 23-03-2003 действует 51.13330.2010 или я не прав? формулы брать можно? и экспертиза не придерется?
Для расчетов проникающего шума пользуйтесь "СП 254.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума". К расчету по СНиП 23-03-2003 могут придраться (а могут и не придраться).

Есть примерчик расчета в exel, не знаю насколько верный, прикладываю


Аватара пользователя

EAlevskiy
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 07:32

Re: Шум: Помощь новичкам

Сообщение EAlevskiy » 21 сен 2018, 07:45

Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: имеется предприятие с очень большим количеством источников шума на открытой площадке (ДСК). Практически их невозможно учесть, т.к. имеется куча конвейеров, дробилок, грохотов, приводов, аспирационных систем, в т.ч. расположенных в помещениях... Возможно ли задать весь комплекс, на основании фактических замеров, рядом точек по периметру комплекса, расположенных, например на расстоянии 7.5 м от ближайшего оборудования? Может кто сталкивался?

Аватара пользователя

larhet
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: Шум: Помощь новичкам

Сообщение larhet » 21 сен 2018, 11:10

EAlevskiy писал(а):
21 сен 2018, 07:45
Возможно ли задать весь комплекс, на основании фактических замеров
Можно оценить по "ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994). Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей среде"
Но при условии, что "размеры производственных площадок ... ориентировочно составляют от 16 до 320 м"


Ответить

Вернуться в «Акустика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности