Пояса ЗСО
Помогите найти "Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Москва, ВНИИВОДГЕО, 1983г" или поделитесь, пожалуйста, расчетом поясов ЗСО скважин.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5758
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Расчет поясов ЗСО
DDim, потому что проектируют водозабор на наименьший уровень воды и потому что в межень воды для разбавления загрязнений меньше.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 13:14
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Расчет поясов ЗСО
Здравствуйте!
помогите разобраться: есть лицензия на добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (горный отвод).
ограничен в разрезе подошвой средне-верхнечетвертичных отложений с учетом заглубки скважин до 10 м в подстилающие коренные породы.
Какова охранная зона вглубь месторождения? она ограничена только третьим водоносным горизонтом? сколько метров он составляет?
хотим проложить тоннель под данным месторождением, по которому перемещать добываемые полезные ископаемые (около 400 м глубиной).
Возможно ли это? или запрещено, т.к. как-то повлияет на водоснабжение?
помогите разобраться: есть лицензия на добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (горный отвод).
ограничен в разрезе подошвой средне-верхнечетвертичных отложений с учетом заглубки скважин до 10 м в подстилающие коренные породы.
Какова охранная зона вглубь месторождения? она ограничена только третьим водоносным горизонтом? сколько метров он составляет?
хотим проложить тоннель под данным месторождением, по которому перемещать добываемые полезные ископаемые (около 400 м глубиной).
Возможно ли это? или запрещено, т.к. как-то повлияет на водоснабжение?
-
- Модератор
- Сообщения: 2632
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 6
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 201 раз
- Поблагодарили: 1152 раза
- Контактная информация:
Re: Расчет поясов ЗСО
Конёвочка, надо начинать со своего территориального органа по недропользованию. Направьте им свой запрос и далее действуйте по отмеченному ими алгоритму. Как минимум - должно быть разрешение - смотрите статью 25 ФЗ О недрах.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.
-
- Новичок
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 06 окт 2009, 19:43
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Расчет поясов ЗСО
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Я разрабатываю проект зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В ходе работы столкнулся с проблемой расчета второго пояса ЗСО водотока (реки) ниже по течению. В соответствии с пп. 2.3.2.3. СанПиНа 2.1.4.1110-02 граница 2-го пояса ЗСО для водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. По имеющимся сведениям (отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям) сгонно-нагонные явления наблюдаются в месте расположения водозабора. Следовательно при установлении границы 2-ого пояса ЗСО ниже по течению, мне необходимо рассчитать зону влияния обратных ветровых явлений.
Подскажите имеются ли какие-либо методики или рекомендации для подобного расчета?
Я разрабатываю проект зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В ходе работы столкнулся с проблемой расчета второго пояса ЗСО водотока (реки) ниже по течению. В соответствии с пп. 2.3.2.3. СанПиНа 2.1.4.1110-02 граница 2-го пояса ЗСО для водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. По имеющимся сведениям (отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям) сгонно-нагонные явления наблюдаются в месте расположения водозабора. Следовательно при установлении границы 2-ого пояса ЗСО ниже по течению, мне необходимо рассчитать зону влияния обратных ветровых явлений.
Подскажите имеются ли какие-либо методики или рекомендации для подобного расчета?
-
- Эколог
- Сообщения: 4024
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет поясов ЗСО
типа мы всегда так делаем? ) а если зона "ветровых обратных течений" больше 250?
По методике расчёта, я бы исходил из скорости этих обратных течений (спросил бы гидрологов, что делали отчёт) и времени существования этого обратного течения (опять же спросил гидрологов) и смотрел с какого расстояния течение может принести загрязнения и сравнивал с 3 или 5 сутками, как в п. 2.3.2.2 СанПин
Из на голову ушибленных
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Расчет поясов ЗСО
Ну, на водохранилище это возможно наверное, но на реке?
Сдается мне что в этом случае там была б формула какая-то).
Мне еще написали в замечаниях что я не предоставил карту с изолиниями высоты - для обоснования уклона). Вот хочу спросить - а какой процент уклона будет пологим, а какой крутым. Ну и что даст карта с указанием этих высот - ведь там нет углов же.
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 апр 2016, 07:25
Re: Расчет поясов ЗСО
Добрый день, помогите пожалуйста. Когда мы рассчитываем безразмерный параметр Т, по таблице 8 находим значение R,r и d. Как найти эти значения если по безразмерному параметру Т=0,06. (по каким формулам и т,д) Смотрела по Орадовская А. Е., Лапшин Н. Н. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. — М.: Недра, 1987. — 167 с., с ил, не понимаю как считать эти параметры
Re: Расчет поясов ЗСО
Перерыла весь интернет в поисках ответа.
СанПиН 2.1.4.1110-02 для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально. Также интересует ЗСО для объектов расположенных вне территории водозабора (насосных станций, резервуаров).
Нам это нужно, т.к. достало вечное согласование, плата штрафов при проведении ремонтных работ рядом с линиями электропередачи, автодор
Писали в минприроду-ответили что проект согласуют, если будет санэпид.заключение.
Роспотреб ответил, что выдает только на источники водоснабжения, все остальное их не касается.
Писали в минстрой, чтобы узнать относятся ли водопроводы к ЗОУИТ, естественно, что не относятся
Есть ли у кого-нибудь опыт согласования проектов ЗСО водопроводов, насосных станции и т.д? или совет что нам с этим делать
СанПиН 2.1.4.1110-02 для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально. Также интересует ЗСО для объектов расположенных вне территории водозабора (насосных станций, резервуаров).
Нам это нужно, т.к. достало вечное согласование, плата штрафов при проведении ремонтных работ рядом с линиями электропередачи, автодор
Писали в минприроду-ответили что проект согласуют, если будет санэпид.заключение.
Роспотреб ответил, что выдает только на источники водоснабжения, все остальное их не касается.
Писали в минстрой, чтобы узнать относятся ли водопроводы к ЗОУИТ, естественно, что не относятся
Есть ли у кого-нибудь опыт согласования проектов ЗСО водопроводов, насосных станции и т.д? или совет что нам с этим делать
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 фев 2018, 14:33
- Откуда: Екатеринббург
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Расчет поясов ЗСО
Ichi, Добрый день.
А не могли бы Вы пояснить за что именно Вас штрафуют?
По поводу минстроя Вам конечно правильно ответили, но исходя из санпина от водопровода откладывается санитарно-защитная полоса которая и должна являться ЗОУИТ, только на ПКК как то не удалось найти защитных-полос у водопровода, ну вроде как на генпланах они есть. От остальных водопроводных сооружений так же есть нормативные значения зон санитарной охраны которые отражены в санпине. По поводу проектов ЗСО для водопроводов, то тут скорее всего в проекте строительства водопровода должна закладываться информация о прохождение его санитарно-защитной полосы. Надеюсь что то полезное в ответе для Вас найдется.
А не могли бы Вы пояснить за что именно Вас штрафуют?
По поводу минстроя Вам конечно правильно ответили, но исходя из санпина от водопровода откладывается санитарно-защитная полоса которая и должна являться ЗОУИТ, только на ПКК как то не удалось найти защитных-полос у водопровода, ну вроде как на генпланах они есть. От остальных водопроводных сооружений так же есть нормативные значения зон санитарной охраны которые отражены в санпине. По поводу проектов ЗСО для водопроводов, то тут скорее всего в проекте строительства водопровода должна закладываться информация о прохождение его санитарно-защитной полосы. Надеюсь что то полезное в ответе для Вас найдется.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 63 Просмотры
-
Последнее сообщение Liberte
-
- 3 Ответы
- 1529 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 3 Ответы
- 1063 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 29 Ответы
- 2108 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 4 Ответы
- 857 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица