Очистные сооружения

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon


Автор темы
Завьялова
Эколог
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 22 авг 2006, 19:29
Откуда: Дмитров Московской области
Поблагодарили: 3 раза

Очистные сооружения

Сообщение Завьялова »

Господа, кто нибудь подскажите куда обратиться по строительству очистных сооружений с оборотной системой водоснабжения для мойки автотраснпорта, сос тепенью очистки близкой к водопроводной воде или ей соотвествующей. Где бы было можно посмотреть в действительности работу данных очистных в Московской области. Спасибо.

polycyem
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 июн 2007, 09:33

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение polycyem »

Вы сами разделили стоки: ливневые, пром и хозбыт. Так раздельно и нужно их очищать. Ливневые мы предлагаем чистить в стандартных колодцах (не загромождают территорию). Промышленные: здесь все зависит от состава загрязнений, лучше расположить рядом с производством. Хозбыт: в зависимости от количества и куда сбрасывать. Можем предложить подземный вариант. По всем направлениям имеется богатый опыт (более 15-ти лет). Конкретнее изложите проблему и направим коммерческое предложение.
Можем поделиться с вами так же проектными решениями для облегчения вам вашей задачи (имеются наработки).
Мы можем предложить вам наше оборудование, которое позволяет очищать производственные сточные воды до норнативов приема в рыбохозяйственные водоемы, можем предоставить все необходимые данные для проектирования очистных сооружений как производственных так и ливневых сточных вод. Все оборудование сертифицировано и спокойно проходит любую экспертизу. Мы его производим, монтируем и налаживаем. При необходимости Вам и вашему заказчику можем показать работающие объекты.

mont-blanc
Эколог
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 22 июн 2007, 12:41
Откуда: с-пб

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение mont-blanc »

если polycyem имеет в виду свои эхо-к, то я их видел работающие, но они не для "пьяного слесаря" как вы утверждаете. эффект они дают поразительный, но надо обучать персонал. есть отзывы, что персонал начинает их нормально обслуживать только через квартал-полгода. и они только до 30 куб м/час. хотелось бы больше поскольку флотаторры других производителей гораздо дороже, видимо кушать хорошо хотят... небо, вы на азс можете и "тампакс" их воткнуть, пройдет и работать будет(только договор на обслуживание как индульгенцию нужно!!!), а вот на ливневку лучше "дамбу". полиэтилен под землей не гниет и в отличие от стеклопластика не раскалывается.но я не видел нигде ни габаритных чертежей ни инструкции по привязыанию сего "творения".!!! где?? кто подскажет?? мне тоже нужно...и вообще чьи они, откуда ноги растут???

александр77779
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 11:59

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение александр77779 »

Хочу сказать что подобные очистные установки устанавливаются , где угодно исходя из местных условий из условий экономической целесообразности. Каких то определенных условий не встречал, установил порядка 15 штук[:-!!]

mont-blanc
Эколог
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 22 июн 2007, 12:41
Откуда: с-пб

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение mont-blanc »

обычно есть какие-то особенности.. блок анодного окисления я видел только на ОС полихима и на импортных установках.(дегремон и нек др..). видел интересные отечественные установки. но увязывать разные блоки разных производителей не хочется.не всегда это возможно.


зайчонок
Интеграл-Клуб
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 25 апр 2008, 16:45
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение зайчонок »

Коллеги, нужен совет! Проектируем рекультивацию золоотвала площадью 11,8 га. Срочно нужна ливневка (воды грунтовые)с производительностью более 36 куб/м в час. или 2 по 20 куб/м в час. Нашла установку Мойдодыр, но они с такой производительностью не сталкивались.

mont-blanc
Эколог
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 22 июн 2007, 12:41
Откуда: с-пб

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение mont-blanc »

с 11 га сток составит гораздо более 36 куб/час. поставьте комплекс "дамба" в них есть помимо очистки от органических веществ очистка от металлов. (слой цеолитовой загрузки).

tudin
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 12:56
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение tudin »

Добрый день, коллеги!

Встал вопрос с подбором ЛОС хозбытового стока со здания АБК деревообрабатывающего предприятия.
Очистка до показателей сброса в водные объекты рыбохозяйственного значения

Ни кто не подскажет апробированные очистные сооружения, где есть паспорт, сертификат и пр.
ЮБАС у нас не прошел по показателям качества, даже с учетом допочистки (бактерицидная установка) ищем замену.
Не могут представить документацию.
Отписался различным производителям, но толковой документации на ЛОС добиться трудновато.

Расход воды составит: на хозяйственно-бытовые нужды – 5,701 м3/сутки, 1425 м3/год.

mont-blanc
Эколог
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 22 июн 2007, 12:41
Откуда: с-пб

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение mont-blanc »

посмотрите "каскад"...

tudin
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 12:56
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение tudin »

mont-blanc писал(а):посмотрите "каскад"...
А что за "каскад"...?
В поисковике мне выдал:
1 "каскад" для очистки ливневых стоков
2 "каскад" для очистки хоз.бытовых, но производительностью от 12000 м3/сут (величину и стоимость этих сооружений прикиньте [!crazy] )

В принципе вопрос пока актуальный, может кто посоветует апробированные сооружения по фекалке?

Mapuk
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 07:58
Контактная информация:

Re: Очистные сооружения. СРОЧНО! ГОРЮ!

Сообщение Mapuk »

Векса-М - неплохие очистные для ливневки, маленькие и дешевые (относительно). Производительность до 100л/сек чтоли. Один касяк взвеси должно быть мало (до 700 мг/дм) и растворенных н/п не более 5% чтоли. Если хотите заморочиться на что то капитальное, есть Иркутские ребята - ИГОО Экологическая группа. Там серьезное оборудование для очистки, вплоть до фильтратов с полигона, производительность тоже широкий диапазон. Но и стоят соответсвенно.Есть контора во Владимире - "БМТ" там что то с биоочисткой завязано. Но про них ниче сказать не могу.
А по поводу фекалки - стоит всерьез задуматься что дешевле: вывозить или привязывать очистку и скидывать. Причем очистные это не только купил и привязал, это расходники и обслуживание.
Надеясь на лучшее, всегда будь готов к худшему.

Ответить

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности