Re: Расчет расхода сточных вод
А что там за грунты такие, что на расстоянии 600 метров от реки идёт подъем грунтовых вод?
Из на голову ушибленных
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2918
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 699 раз
Re: Расчет расхода сточных вод
Офтопик
Ну есесно, то вот уведомить всех кого надо и руководителей это вполне себе моя проблема. Надо же все это сооргонизовать для этого нужны основания, обоснования и понимание ситуации.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2918
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 699 раз
Re: Расчет расхода сточных вод
Может эту тему выделить в отдельную тему подтопления уж не знаю.... Вопрос в таком ракурсе теперь:
имеется водоупорный слой (мощностью 3,5 - 4 м), под ним слабонапорный слой подземных вод. Водоупорный слой подходит почти к поверхности (с поверхности остается 5-10 см насыпных грунтов). Будет устраиваться свайный фундамент. Сваи будут продавлены через водоупорный слой и войдут в водовмещающий слой. Возможно ли обосновать, что учитывая что сваи за счет продавливания очень плотно притираются к грунту (глине) с низкими скоростями фильтрации, то поступление воды на верх (подтопление) будет настолько мало выражено, что этот неблагоприятный процесс можно не рассматривать и никаких дополнительных мероприятий не требуется. Сами сооружения не нарушают водоупорный слой полностью, а только чуть заглубляются
имеется водоупорный слой (мощностью 3,5 - 4 м), под ним слабонапорный слой подземных вод. Водоупорный слой подходит почти к поверхности (с поверхности остается 5-10 см насыпных грунтов). Будет устраиваться свайный фундамент. Сваи будут продавлены через водоупорный слой и войдут в водовмещающий слой. Возможно ли обосновать, что учитывая что сваи за счет продавливания очень плотно притираются к грунту (глине) с низкими скоростями фильтрации, то поступление воды на верх (подтопление) будет настолько мало выражено, что этот неблагоприятный процесс можно не рассматривать и никаких дополнительных мероприятий не требуется. Сами сооружения не нарушают водоупорный слой полностью, а только чуть заглубляются
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2918
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 699 раз
Re: Расчет расхода сточных вод
Добрый день. Кто может проконсультировать.
Есть котлован несовершенный (в проекте естественно). Котлован в слабонапорный слой уходит.
1) Возможно ли для расчета водоотлива воспользоваться Пособием к СНиП 2.05.07-85? формулой 44 из приложения 8.
2) Там есть величина, обозначенная греческой буквой "эта". Кто поможет найти табличку на основании которой она определяется? сказано, что из какого-то Справочника гидрогеолога. А лучше рассказать об это букве, может её в отчете по ИГИ найти можно?
3) Там есть величина "Т" -- расстояние от основания дренажа (я так понимаю от дна котлована) до водоупора, т. е. пород которые подстилают этот самый водоносный слой? так это может быть очень глубоко (у меня даже в ИГИ нет таких данных по колонкам (они до 11м)) и какая разница "толстый" слой или не мощный водоносный слой? я думал роль будет играть напор этих вод, а вроде как величины такой в формуле, описывающей напор, нету.
Буду рад комментариям.
Есть котлован несовершенный (в проекте естественно). Котлован в слабонапорный слой уходит.
1) Возможно ли для расчета водоотлива воспользоваться Пособием к СНиП 2.05.07-85? формулой 44 из приложения 8.
2) Там есть величина, обозначенная греческой буквой "эта". Кто поможет найти табличку на основании которой она определяется? сказано, что из какого-то Справочника гидрогеолога. А лучше рассказать об это букве, может её в отчете по ИГИ найти можно?
3) Там есть величина "Т" -- расстояние от основания дренажа (я так понимаю от дна котлована) до водоупора, т. е. пород которые подстилают этот самый водоносный слой? так это может быть очень глубоко (у меня даже в ИГИ нет таких данных по колонкам (они до 11м)) и какая разница "толстый" слой или не мощный водоносный слой? я думал роль будет играть напор этих вод, а вроде как величины такой в формуле, описывающей напор, нету.
Буду рад комментариям.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2918
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 699 раз
Re: Расчет расхода сточных вод
АлександраNNN, а вот ещё вопросец по расчету, что прислали, а как Вы проводите грань к какому котловану можно применить формулу (49) в Вашей вариации (площадь котлована приводите к диаметру равновеликого круга), а когда нельзя уже применить формулу. Ведь у колодца есть радиус депрессионной воронки, а котлован скажем размером 20 на 10 может уже и не будет попадать в этот радиус целиком???
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 53 Просмотры
-
Последнее сообщение Liberte
-
- 3 Ответы
- 1062 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 3 Ответы
- 1529 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 29 Ответы
- 2105 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 15 Ответы
- 2674 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица