Модернизация действующих очистных сооружений

Комплекс мероприятий, направленных на повышение качества очистки сточных вод и предупреждение аварийных ситуаций с привлечением специалистов из технического ВУЗа

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Святослав Градобоев
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 окт 2018, 13:00
Откуда: Ростов-на-Дону

Модернизация действующих очистных сооружений

Сообщение Святослав Градобоев » 01 окт 2018, 13:07

:!rules:
По причине произошедшего сбоя в работе ОСК, связанного, предположительно, со сбросом в канализационные сети микрорайона, отравляющих дезинфицирующих веществ, произошло отмирание активной микрофлоры очистных сооружений и значительное превышение ПДК на выпуске.
Проведенные мероприятия позволили значительно улучшить ситуацию на объекте, а также дали дополнительные возможности для предотвращения подобных ситуаций. Описание мер в отчетах ВУЗа.
Может, кому-то пригодится.
Вложения
Отчет_ДГТУ_№2.pdf
(877.25 КБ) 97 скачиваний
Отчет_ДГТУ_№1.pdf
(2.28 МБ) 108 скачиваний



profiman

Медаль за развитие Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 16 мар 2013, 13:44
Награды: 2
Поблагодарили: 52 раза

Re: Модернизация действующих очистных сооружений

Сообщение profiman » 10 янв 2019, 08:58

Судя по Отчетам у вас основная причина неудовлетворительной работы очистных - это дефицит кислорода в аэрационных зонах. Все остальное это следствие. Минимальная доза кислорода 2,0-2,5 мг/л в точке перетекания стоков из аэрационной зоны в зону отстаивания. Странно, почему есть дефицит производительности воздуходувок, если такие мощные сооружения. Здесь как правило либо проектные ошибки либо система распределения воздуха не отлажена. То, что стоков 20% от проекта - это не страшно, обычно на ОСК несколько линий, можно работать только на части из них. Концентрации ЗВ выше, но это может быть нивелировано низким расходом ст. вод. Нет возможности определить расходы
ила, так такая задача вообще не должна стоять. Циркуляционный ил определяется по объему (дозе), а не по возрасту. Отчеты сильно перегружены ненужными расчетами и второстепенной информацией. При этом в части конкретики мероприятий и выводов - на мой взгляд слабые. Сразу видно, что работу выполняли научные работники. Они пишут исследования на тему, а не оценки, выводы и предложения. Основу отчета должны составлять конкретные мероприятия по улучшению работы, а не режимы ЧС, ответственные и порядок расследования. ОСК конечно навороченные дальше некуда. Но технология стандартная и все решения тоже. Мы делаем гораздо конкретней отчеты и мероприятия. Мне бы за такой отчет было бы стыдно.
Ну да ладно, у всех свои традиции исвое видение формы отчетов.
Захотите узнать иной взгляд на проблему наладки очистных сооружений - напишите E-mail. Есть в подписи.
http://www.vodonaladka.ru/
E-mail: inchagov@mail.ru

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Капитальный ремонт ХБ очистных сооружений
    GoldFinger » 09 авг 2018, 16:37 » в форуме Охрана водной среды
    3 Ответы
    462 Просмотры
    Последнее сообщение GoldFinger
    10 авг 2018, 10:36
  • Утилизация осадка очистных ливневки
    eco_ogh » 29 июн 2018, 11:02 » в форуме Утилизация отходов
    11 Ответы
    1665 Просмотры
    Последнее сообщение kentavrik
    03 сен 2018, 10:24
  • Согласование размещения очистных в Росрыболовстве
    eco_ogh » 17 май 2018, 11:01 » в форуме Охрана водной среды
    0 Ответы
    669 Просмотры
    Последнее сообщение eco_ogh
    17 май 2018, 11:01

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности