Ну то есть пока по итогу получается, что ОС сбрасывающие в водный объект непосредственно не являются локальными, так как из имеющихся определений в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения (утв. ПП РФ от 29.07.2013 N 644) и СП 30.13330.2016, ЛОС это то что отводит в уже существующую систему (коммунальную канализацию, систему оборотного водоснабжения или ЦСВ).
То есть строка 1 из таблицы 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 применима только в случае сброса в существующие системы, а не в водные объекты.
levsha писал(а):
04 июл 2018, 15:02
ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (с Изменениями N 1, 2)
п.34
у меня там прочерк стоит :(
2018-07-04_15-03-54.png


Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1022
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 3
Откуда: Казань
Благодарил (а): 315 раз
Поблагодарили: 315 раз

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение levsha » 04 июл 2018, 15:13

Еще смотрим.
СП 42.13330.2016 п.12
* Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. (п.12.18)
DDim ,согласна, что все зависит от того, куда сбрасываем, что чистим.
ГГЭ не принимает СЗЗ для ЛОС поверхностного стока из таблицы.
Только 50 или 100 м
Последний раз редактировалось levsha 04 июл 2018, 15:26, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя

DDim

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 99 раз
Поблагодарили: 87 раз
Контактная информация:

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение DDim » 04 июл 2018, 15:25

levsha писал(а):
04 июл 2018, 15:13
DDim , все зависит от того, куда сбрасываем, что чистим.
ну получается чистим хозбыт Топасом иои тому подобным, и сбрасываем в водный объект. Это какой пункт СанПин тогда 100 м?
Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1022
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 3
Откуда: Казань
Благодарил (а): 315 раз
Поблагодарили: 315 раз

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение levsha » 04 июл 2018, 15:27

Хозбыт - это уже таблица

Аватара пользователя

DDim

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 99 раз
Поблагодарили: 87 раз
Контактная информация:

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение DDim » 04 июл 2018, 15:29

levsha писал(а):
04 июл 2018, 15:27
Хозбыт - это уже таблица
и под какой пункт таблицы попадает Топас? Я правда не понимаю, а не дурака валяю. Если это ЛОС - то оно должно сбрасывать в существующую систему, а если это не ЛОС то по какой строке таблицы его классифицировать?


Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1022
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 3
Откуда: Казань
Благодарил (а): 315 раз
Поблагодарили: 315 раз

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение levsha » 04 июл 2018, 15:35

Я не права.
Сброс из хоз-быта очистных ТОПАс в воду до 50м/сутки это СЗЗ 100 м
Если в канализацию - то 15 м

Аватара пользователя

yu.

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 330
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 16:36
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 56 раз

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение yu. » 06 июл 2018, 18:39

Добрый вечер Уважаемые коллеги! подскажите пожалуйста если у организации имеется договор на водоснабжение/водоотведение
(но предприятие производственное находится в черте города).
Может ли РНП при плановой проверки обязать производить проект / работы по строительству локальных очистных сооружений.
Так же имеется в наличии стоянка а/м для сотрудников , эксплуатируются автопогрузчики.

Аватара пользователя

AlCon

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
Награды: 2
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 114 раз

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение AlCon » 09 июл 2018, 09:30

yu. писал(а):
06 июл 2018, 18:39
подскажите пожалуйста если у организации имеется договор на водоснабжение/водоотведение (но предприятие производственное находится в черте города).
Может ли РНП при плановой проверки обязать производить проект / работы по строительству локальных очистных сооружений.
Добрый день! Рекомендую посмотреть Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ПП РФ от 29 июля 2013 года N 644. А именно Приложение №4 - если вещества такие в стоке есть, значит ЛОС по ним требуются. Далее, если Вы не достигаете в стоке по итогам контроля воды ПДК по Прил.5 того же ПП, и ДСы, установленные в договоре водоотведения - есть основания к внедрению ЛОС (но все обычно платят штрафы Водоканалу и не парятся).
И вообще обычно за это все предъявляет штрафы в первую очередь Водоканал при проверках и контрольных замерах, а не РПН. РПН больше интересует если бы у вас прямое было водоотведение в водный объект. И если мне не изменяет память - из 416-ФЗ про ЛОСы все требования также уже исключили.

Аватара пользователя

Scamellia
Новичок
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 16:55
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение Scamellia » 19 ноя 2018, 15:22

Доброго дня.
Такая ситуация, есть периодически используемая площадка (полевая база), хоз-быт сток собирается в БОС, потом в фильтрационный колодец из которого по дренажным трубам очищенная вода рассеивается. Все это происходит на самом берегу Ладожского озера, то есть обосновать такое устройство дальностью водного объекта вообще не вариант. Что посоветуете? Как это узаконить?


Птица

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 1
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 75 раз
Контактная информация:

Re: Локальные очистные сооружения

Сообщение Птица » 20 ноя 2018, 07:01

Протянуть трубу до озера. Получить разрешение на сброс стоков в озеро.