ЗСО водопроводных сооружений
в помощь разработчику_основные этапы,расчеты,согласования
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 20:45
- Контактная информация:
ЗСО водопроводных сооружений
Добрый день!
Нигде не могу найти все о разработке Проекта ЗСО водопроводных сооружений:
-запрос исходных данных от Заказчика;
- содержание проекта ЗСО (текстовое, возможно приложения исследований);
- расчет 1 пояса ЗСО (методика расчета, ссылка на документ).
во всех источника (инет, СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02) подробнее расписываются этапы по проекту ЗСО скважин, водозаборов и нет "подробностей" по сооружениям (расположенным вне водозабора).
Если кто сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом!
Заранее спасибо!
Нигде не могу найти все о разработке Проекта ЗСО водопроводных сооружений:
-запрос исходных данных от Заказчика;
- содержание проекта ЗСО (текстовое, возможно приложения исследований);
- расчет 1 пояса ЗСО (методика расчета, ссылка на документ).
во всех источника (инет, СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02) подробнее расписываются этапы по проекту ЗСО скважин, водозаборов и нет "подробностей" по сооружениям (расположенным вне водозабора).
Если кто сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом!
Заранее спасибо!
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 02 окт 2014, 21:45
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: ЗСО водопроводных сооружений
Искомое "все" целиком заложено в СанПиН 2.1.4.1110-02.
Расчет ЗСО по разделу 2.4; в принципе, нечего там и считать-то...
Исходные данные, содержание текстовой и графической части - по п. 1.12 в зависимости от источника водоснабжения.
Расчет ЗСО по разделу 2.4; в принципе, нечего там и считать-то...
Исходные данные, содержание текстовой и графической части - по п. 1.12 в зависимости от источника водоснабжения.
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 10:04
- Откуда: Ярославль
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: ЗСО водопроводных сооружений
Elena.Sichyova, необходимая информация находится в СанПиН 2.1.4.1110-02.
В соответствии с п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
• от водонапорных башен - не менее 10 м;
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
Примечания.
1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпиде-миологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм.
В соответствии с п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
• от водонапорных башен - не менее 10 м;
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
Примечания.
1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпиде-миологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: ЗСО водопроводных сооружений
Подскажите, какие мероприятия необходимы по 1 поясу ЗСО водопроводных сооружений, граница которого описана в п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02?
В этих 30 метрах что нельзя делать?
В этих 30 метрах что нельзя делать?
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5756
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: ЗСО водопроводных сооружений
aartemy, На территории I пояса санитарной охраны запрещаются:
- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов обслуживающих водопроводные сооружения.
В пределах санитарно-защитной полосы площадки водоочистных сооружений водопровода надлежит:
- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов и др. объектов связанных с повышением степени опасности загрязнения территории сточными водами;
- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки зеленых насаждений.
Санитарные мероприятия на территории первого пояса ЗСО проектируемых водопроводных сооружений приняты в соответствии с требованиями п. 3.2.1.1 - 3.2.1.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и п. п. 10.36, 10.37, 14.4, 14.5 СНиП 2.04.02-84* и обеспечиваются экслуатирующей организацией.
Проектом строительства водопроводных сооружений предусмотрено следующее:
- территория первого пояса ЗСО водопроводных сооружений подготовки питьевой воды спланирована, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
- все здания на площадке ВОС канализованы.
- отвод поверхностных стоков с территории площадки ВОС предусматривается в ЛОС, расположенные за пределами ЗСО.
Проектными решениями предусматривается железобетонное глухое ограждение площадки ВОС. Примыкания к ограждению строений - нет. При этом предусмотрен полный объем технических средств охраны, включающий:
- установку колючей проволоки с внутренней стороны ограждения;
- запретную зону шириной 5,0 м вдоль внутренней стороны ограждения, ограждаемую на высоту 1,2 м со столбами-указателями через 50,0 м;
- тропу наряда шириной 1,0 м на расстоянии 1,0 м от ограждения запретной зоны;
- по границе территории 1 пояса ЗСО устанавливаются предупредительные знаки в количестве 5 шт;
- максимальное благоустройство и озеленение территории очистных сооружений;
- охранное освещение по периметру ограждения;
- устройство периметральной охранной сигнализации.
- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов обслуживающих водопроводные сооружения.
В пределах санитарно-защитной полосы площадки водоочистных сооружений водопровода надлежит:
- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов и др. объектов связанных с повышением степени опасности загрязнения территории сточными водами;
- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки зеленых насаждений.
Санитарные мероприятия на территории первого пояса ЗСО проектируемых водопроводных сооружений приняты в соответствии с требованиями п. 3.2.1.1 - 3.2.1.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и п. п. 10.36, 10.37, 14.4, 14.5 СНиП 2.04.02-84* и обеспечиваются экслуатирующей организацией.
Проектом строительства водопроводных сооружений предусмотрено следующее:
- территория первого пояса ЗСО водопроводных сооружений подготовки питьевой воды спланирована, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
- все здания на площадке ВОС канализованы.
- отвод поверхностных стоков с территории площадки ВОС предусматривается в ЛОС, расположенные за пределами ЗСО.
Проектными решениями предусматривается железобетонное глухое ограждение площадки ВОС. Примыкания к ограждению строений - нет. При этом предусмотрен полный объем технических средств охраны, включающий:
- установку колючей проволоки с внутренней стороны ограждения;
- запретную зону шириной 5,0 м вдоль внутренней стороны ограждения, ограждаемую на высоту 1,2 м со столбами-указателями через 50,0 м;
- тропу наряда шириной 1,0 м на расстоянии 1,0 м от ограждения запретной зоны;
- по границе территории 1 пояса ЗСО устанавливаются предупредительные знаки в количестве 5 шт;
- максимальное благоустройство и озеленение территории очистных сооружений;
- охранное освещение по периметру ограждения;
- устройство периметральной охранной сигнализации.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 1773
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 106 раз
Re: ЗСО водопроводных сооружений
Внезапно... у экспертов (а именно у НВ) появилось новая фишка! Требовать ЗСО для водопроводных сооружений.
Не смотря что это все(установка ЗСО водопроводных сооружений) должны быть частью проектов ЗСО по скважинным или водозаборов ..на которые потом получают СЭЗ и решение об установлении вроде..(ЗОУИТ там всякие)
Требования экспертов НВ ограничивается установлением ограждений.. Все бы ничего.. Если на эти 30м земли хватало.. но её конечно не хватает..
А выход все же есть! Позиция Потребнадзора все же на стороне проектировщиков. и Они могут написать письмо что не надо. Поэтому запрашивайте письма
Хотя могли потребовать пересогласовать ЗСО скважин или поверхностных построенных в какие нибудь бородатые 50-ые где в районах документы потеряны
Не смотря что это все(установка ЗСО водопроводных сооружений) должны быть частью проектов ЗСО по скважинным или водозаборов ..на которые потом получают СЭЗ и решение об установлении вроде..(ЗОУИТ там всякие)
Требования экспертов НВ ограничивается установлением ограждений.. Все бы ничего.. Если на эти 30м земли хватало.. но её конечно не хватает..
А выход все же есть! Позиция Потребнадзора все же на стороне проектировщиков. и Они могут написать письмо что не надо. Поэтому запрашивайте письма
Хотя могли потребовать пересогласовать ЗСО скважин или поверхностных построенных в какие нибудь бородатые 50-ые где в районах документы потеряны
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1361
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО водопроводных сооружений
Да не внезапно, у нас давно практика такая в экспертизе, что должны соблюдаться все расстояния от всех сооружений, если надо меньше - письмо РПН, что они согласовывают уменьшение размера ЗСО от например насосной или резервуара какого (с этим впрочем проблем обычно не возникает). А еще при проектировании нового подземного водозабора или пробуривании в проекте новой скважины (реконструкция водозабора), даже если границы первого пояса новой скважины попадают в существующие границы водозабора - будьте добры новый проект ЗСО, на него заключения ФБУЗ ЦГиЭ и РПН.
-
- Эколог
- Сообщения: 1773
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 106 раз
Re: ЗСО водопроводных сооружений
Dalex, письмо согласованием не назовешь
скорей это как записка что бы отстали ..ОТПИСКА
может быть скоро будет какое то единое письмо
скорей это как записка что бы отстали ..ОТПИСКА
может быть скоро будет какое то единое письмо
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1361
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО водопроводных сооружений
Единое письмо, какое и зачем? Есть СанПиН по источникам водоснабжения, будьте добры выполнять требования по расстояниям при строительстве/реконструкции водозаборов.
Вот есть существующий водозабор, там например надо поставить новую насосную станцию, которая будет близко стоять (например 10-12 м) к существующему ограждению 1-го пояса водозабора, чем положено по нормам (15 м), вы запрашиваете РПН (в соответствии с Примечанием к п.2.4.2.) можно ли вам поставить ее ближе к ограждению, чем нужно по нормам, они отвечают, что согласовывают расстояние 10 м в С направлении до границы 1-го пояса водозабора, это согласование прикладываете в проект.
Вот есть существующий водозабор, там например надо поставить новую насосную станцию, которая будет близко стоять (например 10-12 м) к существующему ограждению 1-го пояса водозабора, чем положено по нормам (15 м), вы запрашиваете РПН (в соответствии с Примечанием к п.2.4.2.) можно ли вам поставить ее ближе к ограждению, чем нужно по нормам, они отвечают, что согласовывают расстояние 10 м в С направлении до границы 1-го пояса водозабора, это согласование прикладываете в проект.
-
- Эколог
- Сообщения: 1773
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 106 раз
Re: ЗСО водопроводных сооружений
Dalex,
и конечно это не полное требование что хорошо.. потому что ЗСО это ЗОУИТ со всеми вытекающими нормами
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
нету столько земли.
и конечно это не полное требование что хорошо.. потому что ЗСО это ЗОУИТ со всеми вытекающими нормами
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
а пример письма у вас есть?
-