ЗСО водопроводных сооружений

в помощь разработчику_основные этапы,расчеты,согласования

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon

Аватара пользователя

Автор темы
Elena.Sichyova
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 20:45
Контактная информация:

ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение Elena.Sichyova »

Добрый день!
Нигде не могу найти все о разработке Проекта ЗСО водопроводных сооружений:
-запрос исходных данных от Заказчика;
- содержание проекта ЗСО (текстовое, возможно приложения исследований);
- расчет 1 пояса ЗСО (методика расчета, ссылка на документ).

во всех источника (инет, СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1110-02) подробнее расписываются этапы по проекту ЗСО скважин, водозаборов и нет "подробностей" по сооружениям (расположенным вне водозабора).
Если кто сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом!
Заранее спасибо!
Аватара пользователя

Ilitch
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 окт 2014, 21:45
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение Ilitch »

Искомое "все" целиком заложено в СанПиН 2.1.4.1110-02.
Расчет ЗСО по разделу 2.4; в принципе, нечего там и считать-то...
Исходные данные, содержание текстовой и графической части - по п. 1.12 в зависимости от источника водоснабжения.

Елена1986
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 20 май 2010, 10:04
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение Елена1986 »

Elena.Sichyova, необходимая информация находится в СанПиН 2.1.4.1110-02.

В соответствии с п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
• от водонапорных башен - не менее 10 м;
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
Примечания.
1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпиде-миологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм.
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение aartemy »

Подскажите, какие мероприятия необходимы по 1 поясу ЗСО водопроводных сооружений, граница которого описана в п. 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02?
В этих 30 метрах что нельзя делать?
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5756
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2326 раз

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение Лёха »

aartemy, На территории I пояса санитарной охраны запрещаются:
- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов обслуживающих водопроводные сооружения.
В пределах санитарно-защитной полосы площадки водоочистных сооружений водопровода надлежит:
- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов и др. объектов связанных с повышением степени опасности загрязнения территории сточными водами;
- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки зеленых насаждений.

Санитарные мероприятия на территории первого пояса ЗСО проектируемых водопроводных сооружений приняты в соответствии с требованиями п. 3.2.1.1 - 3.2.1.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и п. п. 10.36, 10.37, 14.4, 14.5 СНиП 2.04.02-84* и обеспечиваются экслуатирующей организацией.
Проектом строительства водопроводных сооружений предусмотрено следующее:
- территория первого пояса ЗСО водопроводных сооружений подготовки питьевой воды спланирована, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
- все здания на площадке ВОС канализованы.
- отвод поверхностных стоков с территории площадки ВОС предусматривается в ЛОС, расположенные за пределами ЗСО.

Проектными решениями предусматривается железобетонное глухое ограждение площадки ВОС. Примыкания к ограждению строений - нет. При этом предусмотрен полный объем технических средств охраны, включающий:
- установку колючей проволоки с внутренней стороны ограждения;
- запретную зону шириной 5,0 м вдоль внутренней стороны ограждения, ограждаемую на высоту 1,2 м со столбами-указателями через 50,0 м;
- тропу наряда шириной 1,0 м на расстоянии 1,0 м от ограждения запретной зоны;
- по границе территории 1 пояса ЗСО устанавливаются предупредительные знаки в количестве 5 шт;
- максимальное благоустройство и озеленение территории очистных сооружений;
- охранное освещение по периметру ограждения;
- устройство периметральной охранной сигнализации.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid


widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение widiks »

Внезапно... у экспертов (а именно у НВ) появилось новая фишка! Требовать ЗСО для водопроводных сооружений.
Не смотря что это все(установка ЗСО водопроводных сооружений) должны быть частью проектов ЗСО по скважинным или водозаборов ..на которые потом получают СЭЗ и решение об установлении вроде..(ЗОУИТ там всякие)
Требования экспертов НВ ограничивается установлением ограждений.. Все бы ничего.. Если на эти 30м земли хватало.. но её конечно не хватает..

А выход все же есть! Позиция Потребнадзора все же на стороне проектировщиков. и Они могут написать письмо что не надо. Поэтому запрашивайте письма
Хотя могли потребовать пересогласовать ЗСО скважин или поверхностных построенных в какие нибудь бородатые 50-ые где в районах документы потеряны
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение Dalex »

Да не внезапно, у нас давно практика такая в экспертизе, что должны соблюдаться все расстояния от всех сооружений, если надо меньше - письмо РПН, что они согласовывают уменьшение размера ЗСО от например насосной или резервуара какого (с этим впрочем проблем обычно не возникает). А еще при проектировании нового подземного водозабора или пробуривании в проекте новой скважины (реконструкция водозабора), даже если границы первого пояса новой скважины попадают в существующие границы водозабора - будьте добры новый проект ЗСО, на него заключения ФБУЗ ЦГиЭ и РПН.

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение widiks »

Dalex, письмо согласованием не назовешь
скорей это как записка что бы отстали ..ОТПИСКА
может быть скоро будет какое то единое письмо
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение Dalex »

Единое письмо, какое и зачем? Есть СанПиН по источникам водоснабжения, будьте добры выполнять требования по расстояниям при строительстве/реконструкции водозаборов.
Вот есть существующий водозабор, там например надо поставить новую насосную станцию, которая будет близко стоять (например 10-12 м) к существующему ограждению 1-го пояса водозабора, чем положено по нормам (15 м), вы запрашиваете РПН (в соответствии с Примечанием к п.2.4.2.) можно ли вам поставить ее ближе к ограждению, чем нужно по нормам, они отвечают, что согласовывают расстояние 10 м в С направлении до границы 1-го пояса водозабора, это согласование прикладываете в проект.

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 106 раз

Re: ЗСО водопроводных сооружений

Сообщение widiks »

Dalex,
Dalex писал(а): 02 май 2023, 11:17 будьте добры выполнять требования по расстояниям при строительстве
нету столько земли.
и конечно это не полное требование что хорошо.. потому что ЗСО это ЗОУИТ со всеми вытекающими нормами

Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Dalex писал(а): 02 май 2023, 11:17 согласовывают расстояние 10 м в С направлении до границы 1-го пояса водозабора, это согласование прикладываете в проект.
а пример письма у вас есть?

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности