ЗСО 1-го пояса скважин
строительство в зоне 1-го пояса скважины на водозаборном узле
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
ЗСО 1-го пояса скважин
Подскажите пожалуйста, разрешено ли строить станцию обезжелезивания на территории водозаборного узла при наличии на территории 2-х скважин. Сооружения водоочистки (обезжелезивания) включает насосную станцию, здание фильтров и это все попадает в зоны 1-го пояса 2-х скважин. По санПиНу 2.1.4.1110-02 вроде написано, что в п. 1.5 "ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения."
-
- Эколог
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 25 янв 2011, 08:23
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Уважаемые экологи, у кого на предприятиях есть артскважины? Мне очень интересно как у вас организован первый пояс санитарной охраны. Прочитала в СанПиНе требования к его организации, но интересно как это все реализуют в действительности на предприятиях. Например, неужели кто-то организует охрану в этом поясе?(Из СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны:
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной...)
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной...)
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 490
- Зарегистрирован: 09 окт 2006, 14:45
- Награды: 1
- Откуда: Севастополь
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 56 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Motya87, обязательно! Обносите забором, калитку запираете на замок. Павильон тоже. Это - охрана.
Единственное нарушение этого пункта СанПиНа, которое я видел - это когда деревья в 1м поясе очень старые, ценные, красивые. Вековые сосны, например. Но тогда даже СЭС, когда приезжает проверять, их "не видит".
Единственное нарушение этого пункта СанПиНа, которое я видел - это когда деревья в 1м поясе очень старые, ценные, красивые. Вековые сосны, например. Но тогда даже СЭС, когда приезжает проверять, их "не видит".
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
По согласованию с санитарами можно многое, вставьте в проект абзац примерно такого содержания:
"Совмещённые зоны санитарной охраны первого и второго поясов радиусом 50 м вокруг скважин фактически созданы и содержатся в надлежащем состоянии. Скважины расположены в капитальных наземных кирпичных павильонах с забе-тонированным полом. Устья скважин приподняты над полом на +0,5 м, забетони-рованы и загерметизированы, а затрубное пространство направляющих колонн диаметром 377/219 мм зацементировано на всю глубину их установки в интервале 0-9 м в скважине № 1 (1705) и 0-20 м в скважине № 2 (2э). На прилегающей к скважинам территории ЗСО выполнены работы по благоустройству с расчисткой и планировкой, для обеспечения отвода поверхностных ливневых и талых вод за их пределы, они полностью задернованы травяным покровом. Учитывая расположение водозаборных скважин на окраине промплощадки предприятия огороженной металлическим забором и охраняемой военизированной охраной, ограждение периметра зон забором представляется излишним и должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Подъездная дорога к скважинам оборудована облегчённым усовершенствованным покрытием. Объекты (или исполь-зование территории) загрязняющие подземные воды на площади зон в настоящее время отсутствуют."
"Совмещённые зоны санитарной охраны первого и второго поясов радиусом 50 м вокруг скважин фактически созданы и содержатся в надлежащем состоянии. Скважины расположены в капитальных наземных кирпичных павильонах с забе-тонированным полом. Устья скважин приподняты над полом на +0,5 м, забетони-рованы и загерметизированы, а затрубное пространство направляющих колонн диаметром 377/219 мм зацементировано на всю глубину их установки в интервале 0-9 м в скважине № 1 (1705) и 0-20 м в скважине № 2 (2э). На прилегающей к скважинам территории ЗСО выполнены работы по благоустройству с расчисткой и планировкой, для обеспечения отвода поверхностных ливневых и талых вод за их пределы, они полностью задернованы травяным покровом. Учитывая расположение водозаборных скважин на окраине промплощадки предприятия огороженной металлическим забором и охраняемой военизированной охраной, ограждение периметра зон забором представляется излишним и должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Подъездная дорога к скважинам оборудована облегчённым усовершенствованным покрытием. Объекты (или исполь-зование территории) загрязняющие подземные воды на площади зон в настоящее время отсутствуют."
-
- Эколог
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 25 янв 2011, 08:23
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Уважаемые экологи, подскажите, пожалуйста, как быть. По п. 3.2.1.1. СанПина 2.1.4.1110-02 : "Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной...". Скважина у нас находится на территории предприятия. Вся территория предприятия ограждена забором и охраняется. Чтобы не ставить еще забор внутри территории предприятия, который ограждал бы 1 пояс ЗСО, руководство требует уточнить целесообразность ограждения территории первого пояса ЗСО скважины, если предприятие и так уже обнесено забором и охраняется...
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 490
- Зарегистрирован: 09 окт 2006, 14:45
- Награды: 1
- Откуда: Севастополь
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 56 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Требуется оградить территорию первого пояса ЗСО от ВСЕГО, чему там не положено находиться, в том числе и временно: там не должны топтаться люди, животные и автотранспорт, располагаться временные склады чего-либо и т.д. В общем, нужно ограждать. Но это не значит, что надо строить глухой забор. Огородите декоративной оградой или рабицей.
Охрану обеспечьте путем установки запираемой на ключ калитки.
Охрану обеспечьте путем установки запираемой на ключ калитки.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
-
- Эколог
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 26 дек 2009, 16:17
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 18 раз
- Контактная информация:
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Нигде и никогда я не видел ЗСО-1 организованную точно по СанПиНу.
Однако, забор должен быть. Хоть какой-нибудь. Хотя бы для виду.
Все остальное - мелочи жизни. Решаются путем переговоров с санитарами.
Однако, забор должен быть. Хоть какой-нибудь. Хотя бы для виду.
Все остальное - мелочи жизни. Решаются путем переговоров с санитарами.
-
- Эколог
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:12
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Добрый день. В лицензии на недропользование указано что любое строительство в 1-ом поясе возможно только с разрешения санитарного надзора, планируется строительство пожарного водопровода в 1-ом поясе, вопрос - как получить это разрешение в Роспотребе?
Ave ministerium naturalis opes. Ave vigilantiae naturalis opes
Re: ЗСО 1-го пояса скважин
Направьте санитарам письмо - заявление с просьбой разрешить такое строительство. Приведите обоснования ( будем строить очень аккуратно, потом все приберем, пожарный водовод ооочень нужен, он не является источником бак. хим. загрязнения, если разрешите выполним какие нибудь необходимые требования и т.д.). После получения ответа в случае отказа по причинам, можно скорректировать запрос и еще раз им отправить.eslivremyazastinet писал(а):Добрый день. В лицензии на недропользование указано что любое строительство в 1-ом поясе возможно только с разрешения санитарного надзора, планируется строительство пожарного водопровода в 1-ом поясе, вопрос - как получить это разрешение в Роспотребе?