ЗСО 1-го пояса скважин

строительство в зоне 1-го пояса скважины на водозаборном узле

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny


Автор темы
INNA-eco
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 12 окт 2007, 09:11

ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение INNA-eco » 06 сен 2011, 08:39

Подскажите пожалуйста, разрешено ли строить станцию обезжелезивания на территории водозаборного узла при наличии на территории 2-х скважин. Сооружения водоочистки (обезжелезивания) включает насосную станцию, здание фильтров и это все попадает в зоны 1-го пояса 2-х скважин. По санПиНу 2.1.4.1110-02 вроде написано, что в п. 1.5 "ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения."


Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3239
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 552 раза
Поблагодарили: 1107 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение Лёха » 29 апр 2013, 11:14

3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Единственный вариант привязать противопожарный водовод к оборудованию имеющему непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


irena_18
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 13:23
Благодарил (а): 9 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение irena_18 » 31 мар 2017, 07:01

Добрый день! Проектируем капитальный ремонт автомобильной дороги, которая пересекает магистральный водопровод. Подскажите, нужны ли какие либо мероприятия ? И вообще, имеем ли мы право проводить капитальный ремонт?


defenson
Эколог
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 15:19
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение defenson » 01 дек 2017, 11:24

Коллеги, помогите, может кто сталкивался с подобным. Собираемся разрабатывать проект на реконструкцию водозаборных сооружений для одной промплощадки. У артскважины есть проект ЗСО, который согласован с Роспотребнадзором. Так вот в границу первого пояса ЗСО (50 м) попадает водный объект (точнее ручей, небольшой). Первый пояс ЗСО должен быть огорожен. Сейчас у них ограждение не по проекту ЗСО и не по СанПиНу. Заказчик хочет сделать всё по правильному. Но если так делать, то получается надо забором ручей перегородить? Или поставить забор по берегу ручья? Опять же Водный кодекс запрещает перекрывать доступ к берегам. Береговая полоса - 5 м- должна быть доступна для населения. То есть надо отступать 5 м от берега и ставить забор? Тогда не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Дилемма...
Думай глобально, действуй локально

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3239
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 552 раза
Поблагодарили: 1107 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение Лёха » 01 дек 2017, 19:38

defenson, может уточнить размер первого пояса? Может там и не 50 м вовсе?
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


Аватара пользователя

Welcome
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 сен 2016, 11:01
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение Welcome » 02 дек 2017, 00:46

defenson писал(а):
01 дек 2017, 11:24
Коллеги, помогите, может кто сталкивался с подобным. Собираемся разрабатывать проект на реконструкцию водозаборных сооружений для одной промплощадки. У артскважины есть проект ЗСО, который согласован с Роспотребнадзором. Так вот в границу первого пояса ЗСО (50 м) попадает водный объект (точнее ручей, небольшой). Первый пояс ЗСО должен быть огорожен. Сейчас у них ограждение не по проекту ЗСО и не по СанПиНу. Заказчик хочет сделать всё по правильному. Но если так делать, то получается надо забором ручей перегородить? Или поставить забор по берегу ручья? Опять же Водный кодекс запрещает перекрывать доступ к берегам. Береговая полоса - 5 м- должна быть доступна для населения. То есть надо отступать 5 м от берега и ставить забор? Тогда не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Дилемма...

50 метров - это при использовании недостаточно защищенных подземных вод, в этом случае Роспотребнадзор Вам не согласует уменьшение ЗСО. Поднимите гидрогеологическое заключение и проект ЗСО, точно ли водоносный горизонт недостаточно защищен?

Если все верно, то выход может быть только путем ограждения ЗСО по периметру, и затем сделать по незапираемой калитке в заборе в 5 метровой зоне водного объекта с каждой стороны. Тогда требования по обеспечению доступа к береговой полосе ручья формально будет выполнено, но это пойдет в разрез с требованиями СанПиН (к калиткам тоже могут придраться, но есть многочисленная положительная судебная практика на этот счет).

Требования СанПиН и Водного кодекса в данном случае в полном объеме не выполнить никогда, к сожалению. Из двух зол надо выбирать меньшее (А вообще, очень неудачное место для скважины).

Статья 8.12.1. Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе
 
Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.


Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
 
2. Использование зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.


И еще вопрос, предоставлен ли предприятию земельный участок под организацию зоны ЗСО? Вроде как землю вод водным объектом выделить не могли...


defenson
Эколог
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 15:19
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение defenson » 04 дек 2017, 10:08

Лёха писал(а):
01 дек 2017, 19:38
defenson, может уточнить размер первого пояса? Может там и не 50 м вовсе?
Посмотрел сейчас проект ЗСО. Там ситуация такая. Всего 4 скважины. С №3 и №4 всё хорошо, а вот №1 и №2 расположены прям рядом с ручьём. У скважины №1 зона первого пояса 50 м по причине того, что, цитирую, "не произведена заьрубная цементация кондуктора". Что это значит, не знаю. У скважины №2 ЗСО 1 пояса - 30 метров.
Welcome писал(а):
02 дек 2017, 00:46
Если все верно, то выход может быть только путем ограждения ЗСО по периметру, и затем сделать по незапираемой калитке в заборе в 5 метровой зоне водного объекта с каждой стороны. Тогда требования по обеспечению доступа к береговой полосе ручья формально будет выполнено, но это пойдет в разрез с требованиями СанПиН (к калиткам тоже могут придраться, но есть многочисленная положительная судебная практика на этот счет).
Как я понял, вы предлагаете и на другом берегу ручья выгородить забором участок?
Welcome писал(а):
02 дек 2017, 00:46
(А вообще, очень неудачное место для скважины).
Согласен, но это данность, которую нам предоставил заказчик.
Welcome писал(а):
02 дек 2017, 00:46
И еще вопрос, предоставлен ли предприятию земельный участок под организацию зоны ЗСО? Вроде как землю вод водным объектом выделить не могли...
Это земля не относится к земле вод водных объектов.
Думай глобально, действуй локально

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3239
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 552 раза
Поблагодарили: 1107 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение Лёха » 04 дек 2017, 14:14

defenson, ЗСО предполагает предупреждение загрязнения подземных вод. А если защищенный водоносный слой из за конструкции скважины может подвергнуться загрязнению, то это нужно исправить либо прекратить эксплуатацию. Так что пишите мероприятия по цементации или по тампонажу скважины и определяйте первый пояс как для защищенного горизонта. И собственно все.
Tabhair fear chuige a bhfuil sé beo fiú, agus beidh sé in ann maireachtáil in aon staid


ГЭТИ

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 4
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 364 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение ГЭТИ » 04 дек 2017, 16:20

defenson, затрубная цементация - это первая колонная труб самого большого диаметра , именуемая кондуктором. Между ней и внешней стенкой скважины заливают раствор цементный исходя из разниц в диаметрах бурения и внешним трубы (желательно под давление ). То есть с поверхности в рабочую колонну труб исключено попадание загрязнения.
Если это сообщение кому-то помогло и возникло желание выразить благодарность, нажмите кнопку "СПАСИБО".


defenson
Эколог
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 15:19
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение defenson » 04 дек 2017, 18:41

Лёха писал(а):
04 дек 2017, 14:14
defenson, ЗСО предполагает предупреждение загрязнения подземных вод. А если защищенный водоносный слой из за конструкции скважины может подвергнуться загрязнению, то это нужно исправить либо прекратить эксплуатацию. Так что пишите мероприятия по цементации или по тампонажу скважины и определяйте первый пояс как для защищенного горизонта. И собственно все.
Это не спасёт от того, что ручей попадает в первый пояс ЗСО, будь он хоть 30 м, хоть 50 м.
Думай глобально, действуй локально

Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 3239
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 6
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 552 раза
Поблагодарили: 1107 раз

Re: ЗСО 1-го пояса скважин

Сообщение Лёха » 04 дек 2017, 20:28

defenson, тогда устанавливайте 1 пояс ЗСО как для поверхностного источника и не мучайтесь.