Страница 1 из 3
Санитарно-защитная зона: необходимая
Добавлено: 11 сен 2009, 10:30
Anastasiya Sergeevna
в разрабатываемом мною проекте ПДВ, в качестве источников выделения учитываются:
1. котельная на газу
2. внутренний проезд спецтехники
3. внутренний проезд тепловоза
4. пост зарядки аккумуляторов
5. сварочный пост
6. гаражный бокс с постом ТР (нет ТО), и пост контроля "СО"
Санитарно-защитной зоны от этого всего на мой взгляд "откладывать" не нужно....(пока нет акустических замеров,расчета рассеивания и инструментальных замеров...так ведь в СанПине говорится..о котельных, а все остальное вообще не упоминается)
Но Роспотребнадзор стал требовать, чтобы в проекте в любом случае были взяты точки на СЗЗ.
Для чего из этого списка все же можно "отложить столь "необходимую" СЗЗ??
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 11 сен 2009, 10:51
EL_MATADOR
Думаю от котельной так как она одна из списка имеет постоянные параметры выбросов.
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 11 сен 2009, 11:31
tlst
Ну у вас котельная, я так понимаю, мощностью менее 200 Гкал. Тогда согласно СанПиНу п.7.1.10 "...размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений". То есть я предлагаю вам сделать рассеивание от котельной и по изолинии 1 ПДК провести вашу СЗЗ, на ней отметить ваши точки. Не думаю, что в проекте ПДВ вам придется обосновывать ее, то есть считать шум и все полагающееся, думаю хватит и рассеивания ЗВ. А в тексте написать, что так как предприятие в целом не подходит ни под один из пунктов классификации СанПиН, то вы классифицируете по имеющейся на территории котельной, что провели рассеивание и получили вот такой вот результат, ну или что-нибудь типа того. Ну примерно так, я думаю должно пройти.
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 11 сен 2009, 11:31
tlst
EL_MATADOR писал(а):Думаю от котельной так как она одна из списка имеет постоянные параметры выбросов.
А что вы имеете в виду под постоянными параметрами выбросов?
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 11 сен 2009, 11:54
EL_MATADOR
Я имею введу выбросы зависят от расхода газа в год а он постоянный так как его расчитывают из ходя и отопительного сезона в среднем в год 202 отапительных дней то есть выбросы в год одинаковые
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 11 сен 2009, 13:06
ФКМ
А я считаю что СЗЗ взять по котельной, но откладывать от границы промплощадки
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 11 сен 2009, 13:10
tlst
ну я в принципе это и имел в виду
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 11 сен 2009, 13:18
agioom
С tlst, на счет котельной абсолютно согласна.
Anastasiya Sergeevna, согласно п. 2.6. СанПиН " Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Так что, возможно и п.6 (возможно и п.2,3) вашего сообщения также необходимо учесть.
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 11 сен 2009, 14:45
Dmitrij8700
Расчет рассеивания - оптимальный вариант. Я советую вам посмотреть основной вид деятельности по ОКВЭД предприятия, а потом СанПиН по СЗЗ - вдруг названия с чем-то совпадут. например, поезд ездит к какому-то складу или производству. Кстати, насчет учета поезда - я считаю его нужно делать только если поезд находится в вашей собственности. никто не обязывает вас платить за чужой транспорт.
Re: санитарно-защитная зона: неОБХОДИМАЯ
Добавлено: 12 сен 2009, 15:23
eko-ksv
Я предлагаю разговаривать с РПН на их же языке. По определению СЗЗ - это зона, которая отделяет промышленную территорию от жилой застройки. Таким образом точки на СЗЗ, это точки, находящиеся на границе ближайшей жилой застройки.