СЗЗ по СанПиН или СП

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


Автор темы
TatianKo
Интеграл-Клуб
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 апр 2008, 14:04

СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение TatianKo »

Вопрос следующий:
Имеется полигон бытовых и промышленных отходов 4, 5 классов опасности.
Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, пункт .7.1.12. класс 1 п/п.1 усовершенствованная свалка ТБО и п/п.5 усовершенствованная свалка твердых промышленных отходов – СЗЗ составляет 1000 м.
Согласно СП 2.1.7.1038-01, пункт 3.2 размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м.
Хотелось бы узнать какой из данных документов имеет преимущество :?:
И можно ли считать термины "полигон" и "усовершенствованная свалка" равнозначными?
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение EL_MATADOR »

Здесь на лицо юридическая коллизия надо брать по СанПин так как имеет более позднию редакцию чем сп. По правилам коллизий.
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Автор темы
TatianKo
Интеграл-Клуб
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 апр 2008, 14:04

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение TatianKo »

Да, вот только небольшая загвоздка, имеется Экспертное заключение по отводу земельного участка, в котором сказано: "Класс объекта по санитарной классификации, размеры санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция и возможность ее организации - не нормируются. В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 размер СЗЗ до границ полигона должен составлять 500 метров и может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу".
Вот не можем же мы проигнорировать экспертное заключение.
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение EL_MATADOR »

Почему не нормируется класс 1- 1000м но можно и передвинуть согласно пунктам 2.10 3.17 и 4.2
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение EL_MATADOR »

А что там по отводу земли. В нем есть расстояние до жилой зоны и подпись начальника сэс и что там именно будет строиться?
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK


Автор темы
TatianKo
Интеграл-Клуб
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 апр 2008, 14:04

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение TatianKo »

По поводу земли - там участок под размещение полигона, ну соответственно полигон у будет строиться.
А по поводу размеров СЗЗ - я вот склоняюсь к размеру в 500 метров, т.к. у нас именно полигон, а не усовершенствованная свалка (если конечно я правельно понимаю данные термины), но хотела бы проконсультироваться по этому поводу :-)
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение EL_MATADOR »

Тут совет один звоните кто разрабатывал СанПин По сзз разные ли у них понятия полигон и усовершенствованная свалка или нет.
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK
Аватара пользователя

Dmitrij8700
Заслуженный эколог
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
Откуда: - - -
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение Dmitrij8700 »

Решение коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Приложение к протоколу заседания коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.08.2008 № 10
8 августа 2008 г.
Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях»; гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Онищенко считает, что другие документы при определении границ СЗЗ не учитываются
Всегда учусь:)

Автор темы
TatianKo
Интеграл-Клуб
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 18 апр 2008, 14:04

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение TatianKo »

Спасибо большое за ответ :!:

veosipov
Эколог
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:40
Откуда: Москва

Re: СЗЗ по СанПиН или СП

Сообщение veosipov »

Жаль, что Письмо №01/12847-9-32 от 03.09.2009 Вы не успели прочитать. Так бы 500 м СЗЗ была :-(

Ответить

Вернуться в «СЗЗ - санитарно защитная зона»

Форум для экологов : Отказ от ответственности