Страница 1 из 2

Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 09 июл 2009, 11:05
Anna_A***
Добрый день, уважаемые коллеги!
Очень нужна консультация! Объект - новая электрическая подстанция, на которой устанавливаются 4 трансформатора с уровнем шума 80 дБА на расстоянии 2м.Жилая застройка находится на расстоянии 1км. Объект расположен в лесном массиве. По данным расчета на границе подстанции уровень шума составляет порядка 50 дБА. Вопрос такой: какой допустимый уровень шума брать и нужна ли установка санитарно-защитной зоны в данном случае?
Если есть какие-либо ссылки на нормативные документы по данному случаю (размещение объекта в лесу) напишите пожалуйста!!!
Спасибо!!!

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 09 июл 2009, 11:58
michael84
если я правильно понимаю то делать надо так:
т.к. допустимый уровень звука в ночное время на территории жилой зоны - 45дБа, то наверно лучше всего найти расстояние на котором будут эти 45дба (сначала по частотам), но вручную это сделать практически нереально, поэтому лучше посчитайте УЗ около ближайшего дома, естественно там будет многим меньше 45дБа и в принципе всё. только не забудьте сначала свои 80дба перевести в дБ по частотам, посчитать по ним и указать что всё соовтетствует нормам на расстоянии 1км(около дома) и если хочется перевести обратно в дБа и указать что и 45дба выполняетя
а какое расстоение до границы подстанции?

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 09 июл 2009, 12:27
Anna_A***
Спасибо за ответ. До граници подстанции примерно 20 м (если считать от крайнего трансформатора, они установлены в ряд).

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 09 июл 2009, 14:50
michael84
20м<50м поэтому затухание не учитывается и тогда можно схитрить и не переводить дБа в дБ и считать всего одну цифру, и при расчете от ближайшего получается 52 дБа(расстояние 20/2=10), что больше чем 45дБа ночью, так что придется считать на фасаде ближайшего дома, причем от всех 4-х трансформаторов отдельно и по частотам т.к. затухание надо учесть, а потом складывать получившееся значения для каждой частоты

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 09 июл 2009, 15:28
Anna_A***
На расстоянии 300м находится городская свалка, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12 СЗЗ для свалки равно 1000 м. Наш объект находится в СЗЗ этой свалки. По расчетам СЗЗ подстанции не выходит за границу СЗЗ свалки. Нужно ли в таком случае показывать СЗЗ нашего объекта? И как в данном случае поступить?

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 10 июл 2009, 09:11
michael84
ну можно посчитать до свалки, т.е. на расстоянии 300м и указать что там всё отлично, значит и у домов будет всё ок

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 14 янв 2011, 06:18
Prosyannikova Elena
Добрый день!!!
Помогите пожалуйста разобраться! Существует ли методика расчета электромагнитных излучений (ЭМИ) для электроподстанций???

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 14 янв 2011, 07:04
zakamsk
Нет.

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 17 янв 2011, 08:00
Prosyannikova Elena
Печально(((, теперь хоть не буду бессмысленными поисками заниматься.
может есть у кого пример пояснительной записки по раздела СЗЗ для ЭМИ от электроподстанции??? если есть помогите пожалуйста! Посмотреть хоть что там нужно описывать. Заранее спасибо!

Re: Санитарно-защитная зона для электрических подстанций

Добавлено: 17 ноя 2011, 12:12
Kolpas
Я начинающий проектировщик. Проектирую электроподстанции. Начал делать ГП и столкнулся с вопростом о санитарно-защитной зоны подстанции. Подстанция расположенна в поле, далеко от цивилизации, на территории располагается 2 трансформатора по 40 МВА. Как мне рассчитать СЗЗ? Подскажите пожалуста.