Шум от вентилятора, если вентилятор на улице

Добавлено: 01 июн 2009, 11:18
tlst
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, если внетилятор находится на улице какие уровни шума мы должны брать по паспорту к выходу или к окружению? Либо каким-то образом считать суммарный уровень? Ведь получается, что имеем шум и на выходе патрубка, и шум создаваемый вентилятором к окружению.

Re: Шум от вентилятора, если вентилятор на улице

Добавлено: 02 июн 2009, 10:38
tlst
И еще такой вопрос. На один вентилятор паспорт есть, на другой нет, но предприятие предоставляет данные по электродвигателю вентилятора. Могу ли я взять шумовые характеристики двигателя, ведь установлен он на улице?

Re: Шум от вентилятора, если вентилятор на улице

Добавлено: 02 июн 2009, 12:22
fomolgaut
Я в подобном случае просто брала шум вентилятора к окружению и дальше считала относительно его. На сколько это правильно не знаю.
Проект экспертизу прошел.
А что касается второго вентилятора, то использовать шумовые характеристики двигателя мне кажется не верным. Лучше взять шумовые характеристика вентилятора-аналога с двигателем такой же мощности как ваш.

Re: Шум от вентилятора, если вентилятор на улице

Добавлено: 03 июл 2010, 17:38
serge_vw
Я считал так: во-первых учел шум в окружение, во-вторых посчитал шум в канале и с учетом звукоизоляции стальной трубы и ее площади.
Получилось, что шум от трубы больше, чем в окружение.

Re: Шум от вентилятора, если вентилятор на улице

Добавлено: 14 ноя 2011, 08:34
Yul4ik
Всем доброго времени суток. У меня есть вопрос эксперта: в расчетах не учтены следующие источники - шум от приточного вентилятора и вытяжного вентилятора гаража поступающий на территорию через воздуховоды. Есть одно но, приточный вентилятор размещен внутри гаража, воздухозабор через вентиляционную решетку, которая учтена в расчетах УЗМ источника через преграду (стена с решеткой). Приточный вентилятор расположен на улице и от него шум тоже включен в расчет, воздуховода как такового нет (маленький участок трубы 0,5м на вводе в здание). Подскажите что где не так: посчитать эти 0,5м и взять как дополнительный источник или необходимо считать разводку вентиляции в помещении гаража и учитывать этот шум как проникающий через преграду?

Re: Шум от вентилятора, если вентилятор на улице

Добавлено: 14 ноя 2011, 09:05
zakamsk
Yul4ik писал(а):Всем доброго времени суток. У меня есть вопрос эксперта: в расчетах не учтены следующие источники - шум от приточного вентилятора и вытяжного вентилятора гаража поступающий на территорию через воздуховоды. Есть одно но,
приточный вентилятор размещен внутри гаража, воздухозабор через вентиляционную решетку, которая учтена в расчетах УЗМ источника через преграду (стена с решеткой).

Приточный (я так понимаю, что это вытяжной вентилятор, всё-таки) вентилятор расположен на улице и от него шум тоже включен в расчет, воздуховода как такового нет (маленький участок трубы 0,5м на вводе в здание).
Подскажите что где не так: посчитать эти 0,5м и взять как дополнительный источник или необходимо считать разводку вентиляции в помещении гаража и учитывать этот шум как проникающий через преграду?
1. Возможно, вам нужно посчитать УЗМ всасывающего патрубка приточного вентилятора (это будет шум, который излучает в пространство вент. решетка). Как его считать - см. СНиП 11-12-77, раздел 8.
2. По вытяжному вентилятору - если он расположен на улице, то вроде бы нет смысла считать шум, проникающий на улицу от его внутренней разводки.

Re: Шум от вентилятора, если вентилятор на улице

Добавлено: 16 ноя 2011, 17:21
aartemy
2. По вытяжному вентилятору - если он расположен на улице, то вроде бы нет смысла считать шум, проникающий на улицу от его внутренней разводки.
был опыт что пришлось суммаровать шум открыто расположенного вентилятора "от всаса" + "через корпус". Прирост 1,5-2 дБ к большему.
= (требование экспертизы)