Страница 1 из 1

Шум от насоса

Добавлено: 16 май 2009, 21:42
Kristaill
Нужно ли считать шум от насоса (5 кВт)? основной источник шума-транспорт. если нужно считать насос, то по какой методике? подскажите, пожалуйста, кто уже считал, буду очень благодарна :oops:

Re: ШУМ ОТ НАСОСА

Добавлено: 31 май 2009, 02:13
tlst
Где находится насос, для чего используется? Сколько автотранспорта, тип (грузовой, легковой)? Далеко жилье?

Re: ШУМ ОТ НАСОСА

Добавлено: 01 июн 2009, 23:45
tlst
Я думаю насос считать все-равно надо. Насос, так понимаю в помещении? Значит нужно псчитать по СНиП' у уровни прошедшие через ограждения и т.п. Затем в расчетных точках и сравнить с соответсвующим нормативом. Автотранспорт нормируется по эквивалентным и максимальным уровням, его сравниваем с нормативами отдельно. Я так думаю.

Re: Шум от насоса

Добавлено: 07 окт 2013, 11:05
Katerina55
Подскажите пожалуйста, нужно просчитать проникающий шум из подвального помещения жилого дома в квартиру этажом выше. в подвале находится тепловой пункт в котором находится погружной насос (0,45 квт) и циркуляционный (0,14 квт), и насосная, где находится насосная установка (3,4 квт) и погружной насос (0,45 квт). В итоге две комнаты и 4 источника, с чего начать считать?
и можно ли на экологе шум посчитать с помощью модуля расчет проникающего шума?

Re: Шум от насоса

Добавлено: 07 окт 2013, 12:58
Потапова Юлия
Подскажите пожалуйста, нужно просчитать проникающий шум из подвального помещения жилого дома в квартиру этажом выше. в подвале находится тепловой пункт в котором находится погружной насос (0,45 квт) и циркуляционный (0,14 квт), и насосная, где находится насосная установка (3,4 квт) и погружной насос (0,45 квт). В итоге две комнаты и 4 источника, с чего начать считать?
и можно ли на экологе шум посчитать с помощью модуля расчет проникающего шума?
Нашла в старых материалах подобный расчет - проникающий шум из одного помещения в другое. Прикладываю документ. За абсолютную верность не ручаюсь, однако может пригодиться как канва для собственного расчета.