Многоствольные трубы

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
Аня
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 ноя 2005, 06:36

Многоствольные трубы

Сообщение Аня » 16 мар 2009, 22:23

Подскажите, пожалуйста, у меня труба высотой 75 метров, 3 метра диаметров, она многоствольная, внутри нее расположены две трубы высотой 40 метров (0,9 и 2,1 м диаметром), какую высоту и диаметр надо задавать при расчете рассеивания в УПРЗА Эколог? И надо ли считать эту трубу как два отдельных источника выбросов или это один источник? Спасибо.

Теги:


Gvozd
Эколог
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 23 дек 2005, 19:14
Откуда: Гомель, РБ

Re: Многоствольные трубы

Сообщение Gvozd » 16 мар 2009, 22:23

Принимать нужно, как один источник высотой 75 м, диаметром 3 м.
Если котлы, для которых предусмотрены отдельные дымовые трубы, работают одновременно, то выбросы загрязняющих веществ и дымовых газов суммировать, температуру рассчитать по формуле: t= (t1*V1+t2*V2)/(V1+V2).[:-;)]


1234
Эколог
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Многоствольные трубы

Сообщение 1234 » 16 мар 2009, 22:23

Gvozd:
температуру рассчитать по формуле: t= (t1*V1+t2*V2)/(V1+V2).[:-;)]

Не забудьте привести к нормальным расходам при большой разнице температур!


Gvozd
Эколог
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 23 дек 2005, 19:14
Откуда: Гомель, РБ

Re: Многоствольные трубы

Сообщение Gvozd » 16 мар 2009, 22:23

А что значит, привести к нормальным расходам?


hawkress
Эколог
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Откуда: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Многоствольные трубы

Сообщение hawkress » 07 окт 2015, 17:23

У котельной три одинаковых котла, от каждого котла своя труба - одинаковые. Все три трубы выведены на один фундамент, в едином металлическом каркасе. Это ведь многоствольная труба?
Тогда если при рассеивании задать ее как один точечный источник с пересчетом ГВС, то как потом писать нормативы ПДВ и план-график контроля на источнике?
Или надо в ПДВ вносить три источника, а в УПРЗА вручную потом менять на один? А если так, то как считать вклад каждой трубы, чтобы категорию источника узнать?

UPD.
Уважаемые модераторы, я не согласна с переносом моего вопроса из темы УПРЗА сюда. Вопрос относится именно к стилистике расчета программными средствами, а не к методическим вопросам как это вообще можно сделать.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Оптимальная высота трубы Вложения
    metamorphosis » 30 авг 2016, 13:47 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    6
    438
    Алёна Перейти к последнему сообщению
    08 дек 2016, 13:16

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость