Многоствольные трубы

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
Аня
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2005, 06:36

Многоствольные трубы

Сообщение Аня »

Подскажите, пожалуйста, у меня труба высотой 75 метров, 3 метра диаметров, она многоствольная, внутри нее расположены две трубы высотой 40 метров (0,9 и 2,1 м диаметром), какую высоту и диаметр надо задавать при расчете рассеивания в УПРЗА Эколог? И надо ли считать эту трубу как два отдельных источника выбросов или это один источник? Спасибо.

Теги:

Gvozd
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 дек 2005, 19:14
Откуда: Гомель, РБ

Re: Многоствольные трубы

Сообщение Gvozd »

Принимать нужно, как один источник высотой 75 м, диаметром 3 м.
Если котлы, для которых предусмотрены отдельные дымовые трубы, работают одновременно, то выбросы загрязняющих веществ и дымовых газов суммировать, температуру рассчитать по формуле: t= (t1*V1+t2*V2)/(V1+V2).[:-;)]
Аватара пользователя

1234
Эколог
Сообщения: 550
Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
Откуда: город
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 47 раз

Re: Многоствольные трубы

Сообщение 1234 »

Gvozd:
температуру рассчитать по формуле: t= (t1*V1+t2*V2)/(V1+V2).[:-;)]
Не забудьте привести к нормальным расходам при большой разнице температур!

Gvozd
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 дек 2005, 19:14
Откуда: Гомель, РБ

Re: Многоствольные трубы

Сообщение Gvozd »

А что значит, привести к нормальным расходам?

hawkress

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 324 раза

Re: Многоствольные трубы

Сообщение hawkress »

У котельной три одинаковых котла, от каждого котла своя труба - одинаковые. Все три трубы выведены на один фундамент, в едином металлическом каркасе. Это ведь многоствольная труба?
Тогда если при рассеивании задать ее как один точечный источник с пересчетом ГВС, то как потом писать нормативы ПДВ и план-график контроля на источнике?
Или надо в ПДВ вносить три источника, а в УПРЗА вручную потом менять на один? А если так, то как считать вклад каждой трубы, чтобы категорию источника узнать?

UPD.
Уважаемые модераторы, я не согласна с переносом моего вопроса из темы УПРЗА сюда. Вопрос относится именно к стилистике расчета программными средствами, а не к методическим вопросам как это вообще можно сделать.

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности