Страница 1 из 1

замечания СЭС

Добавлено: 17 мар 2009, 02:11
lulya
Добрый день,уважаемые коллеги!Делала ООС на жилой дом с подземной автостоянкой на 198 м-мест.Обсчитала максимальные разовые и валовые выбросы по соответсвующей методике. СЭС сделала замечание, что отсутствуют данные по количеству загрязняющих веществ в УСТЬЕ выброса вытяжного канала подземной автостоянки в атмосферу с целью сравнения с ПДК в атмосферном воздухе на соответствие п.18.9.раздела Санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03.Каким образом обсчитать в устье-эксперт конечно же не сказала.[!bh].Прошу помощи!![!help]

Re: замечания СЭС

Добавлено: 17 мар 2009, 02:11
Vol
«п.18.9. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.»

На сколько я понимаю, принципы расчета рассеивания, концентрация ПДК в устье выброса определяется исходными данными расчета:

Выброс ЗВ = Х г/с
Объем выбрасываемой газовоздушной смеси = У м3/с
Концентрация ЗВ в устье =Х/У г/м3 или (Х/У)/(ПДК) в долях ПДК

пожарное депо

Добавлено: 17 мар 2009, 02:11
saya-04
помогите молодому специалисту!!! Существует ли методика рсчета выбросов от пожарного депо? Расчитывать пождепо как закрытую сточнку или...?

Re: замечания СЭС

Добавлено: 17 мар 2009, 02:11
Dalex
пожарное депо - это ж гараж, количество выбросов считать как для стоянки, выбросы отводить либо через принудительную вентиляцию, либо в случае ее отсутствия через ворота.