Страница 1 из 10

Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
Незнайка
При ремонтных работах газ стравливается из отдельных участков газопроводов и просчитав этот объем по формуле результат получается отрицательный. Как это объясняется? и как вести расчеты дальше? Может считать по модулю.. Подскажите, плиз, очень нуждаюсь... Пасиба[:-;(]

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
Саша
А по какой методике Вы считаете?

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
Незнайка
ОНД-86

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
oroshina
Стравливние газа на свечу из газопровода надо считать по РМ 62-91-90. Получается нормально. И обязательно надо учитывать период осреденения 20-30 минут, ведь выброс происходит за секунды.

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
ozoniya
А как называется РМ 62-91-90 и кто разработал?

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
Liapa
Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования
РМ 62-91-90, Воронеж, 1990

Разарботчик: Воронежский филиал ГИПРОКАУЧУК
394029, Воронеж, Ленинский пр., 10

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
ro_
А кто именно из сотрудников занимался разработкой???

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
V.Kurochkin
Сейчас вышел СТО Газпром 11-2005 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "Газпром" - считать надо по нему. Выпущен взамен РД 51-90-84 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности - раньше считали по этому РД.

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
Vol
oroshina
"Стравливние газа на свечу из газопровода надо считать по РМ 62-91-90. Получается нормально. И обязательно надо учитывать период осреденения 20-30 минут, ведь выброс происходит за секунды.
Написано: 18.08.2006 09:37 "

1. Выбросы - может быть, но опорожнение производится несколько часов, в зависимости от объема трубопровода.
2. oroshina, если есть электронная версия РМ 62-91-90, был бы безмерно благодарен за ее получение vgvp@vlink.ru

V.Kurochkin
"Сейчас вышел СТО Газпром 11-2005 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "Газпром" - считать надо по нему. Выпущен взамен РД 51-90-84 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности - раньше считали по этому РД."

1.Существует МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА (РД 153-39.4-079-01)
По логике, если мы имеем дело с газопроводами бытового газа, эта методика наиболее близка к нашим задачам.
2. Анологичная просьба и благодарность в отношении электронной версии "СТО Газпром 11-2005..."

Re: Объем стравливаемого газа

Добавлено: 17 мар 2009, 02:05
V.Kurochkin
Vol
Существует МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА (РД 153-39.4-079-01)
По логике, если мы имеем дело с газопроводами бытового газа, эта методика наиболее близка к нашим задачам.
О бытовых газопроводах спорить не буду (низкие сети мы не считаем), а вот всю магистраль, газопроводы отводы к ГРС, КС надо считать по новому СТО.
Мы делаем проекты для предприятий Волготрансгаза (Газпром) так что я знаю о чём говорю.
В принципе же можно посчитать выбросы от участков газопроводов основываясь на физических свойствах газов и основах термодинамики.
По поводу времени опорожнения участков газопровода - применяем осреднение 20 минут. Существует программа для расчёта времени опорожнения - применяется на трассе и у диспетчеров КС.
Анологичная просьба и благодарность в отношении электронной версии "СТО Газпром 11-2005..."
В электронном виде нет - сами только недавно получили.