Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Модераторы: Kotucheny, Raccoon
Фильтрующая загрузка
кто-нибудь знает как посчитать фильтрующую загрузку от очистных?????помогите....[!cheers][:-((]
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 фев 2018, 16:13
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Добрый день. Такой вот странный вопрос.
Есть объект, стройка и весь поверхностный сток принято решение ПОСом вывозить на полигон (рядом река, ООПТ).
А как этот сток считать. По Водгео рассчитал, вышло куча кубов. и все отход? А ФККО какой...
Есть объект, стройка и весь поверхностный сток принято решение ПОСом вывозить на полигон (рядом река, ООПТ).
А как этот сток считать. По Водгео рассчитал, вышло куча кубов. и все отход? А ФККО какой...
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 дек 2019, 09:03
- Откуда: Иркутск
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, был ли у кого нибудь ранее расчет отходов:
1. Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, извлеченный из открытого хранилища, код отхода по ФККО: 9 11 205 11 39 3;
2. Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %), код отхода по ФККО: 8 42 101 02 21 4;
Буду благодарна за ответ.
1. Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, извлеченный из открытого хранилища, код отхода по ФККО: 9 11 205 11 39 3;
2. Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %), код отхода по ФККО: 8 42 101 02 21 4;
Буду благодарна за ответ.
M! | Просьба разделять вопросы и задавать их в соответствующей теме. Вопрос по транспорту пишите сюда: https://forum.integral.ru/viewtopic.php?t=4916 |
-
- Эколог
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 18 янв 2022, 16:51
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Здравствуйте. Я также считаю по Водгео. И тоже большой объем получается. . Только это не отход, а просто поверхностные стоки. И прикладываю коммерческое предложение, например, от Водоканала, что эти стоки вывозятся на городские очистные сооружения. Если же в ПД предусматривается очистка данных стоков, ну, тогда добавляются 2 отхода- осадок и всплывшие нефтепродукты, которые вывозятся на предприятие, имеющее лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами, для обезвреживания/размещения.
-
- Эколог
- Сообщения: 2358
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 492 раза
- Контактная информация:
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
kapibara, А вас в какой части интересует? Расчет? Куда вывозить? Или еще что то.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2920
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 593 раза
- Поблагодарили: 699 раз
Re: Расчет образования избыточного активного ила
Натали18, расчет выше не нравится?
формула 30 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» не нравится?
формула 30 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» не нравится?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03 авг 2019, 18:51
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Расчет образования избыточного активного ила
Здравствуйте.
А кто-то все-таки посчитал как-то отход Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный?))
Поделитесь литературой и формулой, пожалуйста.
А кто-то все-таки посчитал как-то отход Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный?))
Поделитесь литературой и формулой, пожалуйста.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1047
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 541 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Ранее проводили расчет проводили по СНиП 2.04.03-85«Канализация. Наружные сети и сооружения», табл.23, от количества населения
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 11:06
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить в моей ситуации: рассчитываю новые НООЛР по старым отходам. Есть древние механические ОСК (проектная документация отсутствует), стоки на них поступают через 2 независимые КНС, везде есть приемные камеры с решетками. Ранее норматив образования 72210101714 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный был рассчитан статистическим методом по массе отхода после одной зачистки решеток через количество зачисток в год. Как я понимаю, сейчас этот метод мало где применяется, тем более, если существуют общедоступные нормативы. Концов и подтверждающих документов по статистике тоже не найти (работаю на предприятии совсем недавно). Посчитала норматив по СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения, СНиП 2.04.03-85 через количество обслуживаемого населения. В результате нормативы получились в десятки раз больше предыдущих, да и по факту никогда столько отходов от зачистки не образовывалось. Грубо говоря, раньше и 2 кг с одной решетки при ежедневной зачистке не набиралось, сейчас 51 кг в день только с одной КНС.
Вопросы: 1) есть ли методики расчета с учетом объема сбрасываемых сточных вод? Объемы мы считаем не по нормативу, а по водомерам.
2) Решетки с примерно одинаковой шириной прозоров установлены и на КНС, и на ОСК, основной мусор собирается на КНС. Но и решетку приемной камеры КНС мы тоже зачищаем. Как считать отходы на решетке ОСК: если по той же методике, с учетом населения, то нормативы образования вырастут еще в 2 раза?
Вопросы: 1) есть ли методики расчета с учетом объема сбрасываемых сточных вод? Объемы мы считаем не по нормативу, а по водомерам.
2) Решетки с примерно одинаковой шириной прозоров установлены и на КНС, и на ОСК, основной мусор собирается на КНС. Но и решетку приемной камеры КНС мы тоже зачищаем. Как считать отходы на решетке ОСК: если по той же методике, с учетом населения, то нормативы образования вырастут еще в 2 раза?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 761 Просмотры
-
Последнее сообщение Dalex
-
- 4 Ответы
- 877 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 2 Ответы
- 1115 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова
-
- 0 Ответы
- 873 Просмотры
-
Последнее сообщение ЕленаСПб
-
- 5 Ответы
- 1884 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова