Страница 1 из 1
Расчет выбросов от котельной
Добавлено: 17 мар 2009, 01:57
S.George
Колеги помогите. У меня есть расход газа и нефти по кательным.
А по какой формуле или методе делается расчет выброов??????
Квартальный отчет нажно сдать...[!help]
Re: Расчет выбросов от кательной
Добавлено: 17 мар 2009, 01:57
romario
Тут два момента !
первый - производительность котельной менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час.
1. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999;
2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбро-сов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производи-тельностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’"
3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к ме-тодическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.
второй - производительность котельной более 30 тонн пара в час
1.методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС РД 34.02.305-98, разработанной АООТ ВТИ и утвержденной РАО "ЕЭС России" 21.01.98 г.
2. Расчет бенз(а)пирена согласно методике расчета выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами электростанций РД 153-34.1-02.316-99 утвердженной РАО "ЕЭС России" 14.05.99 г.
С уважением Роман...[!disko]
Re: Расчет выбросов от кательной
Добавлено: 17 мар 2009, 01:57
MIST
romario!!! Завидую Вашему желанию всегда помочь... [!beer]
Re: Расчет выбросов от кательной
Добавлено: 17 мар 2009, 01:57
АО
Насколько я представляю, уважаемый S.George работает экологом на предприятии, потому как сдаёт квартальный отчёт. Конечно, в качестве "пожарной необходимости" можно выбросы и самому посчитать.
Но в норме для Вашего предприятия должна быть сделана инвентаризация источников выбросов, в которой разработчики (если они люди порядочные) показывают подробно расчёты от каждого источника. Тогда эколог предприятия или просто делит годовой выброс на 4, если кварталы между собой несущественно отличаются, или подставляет "расход газа и нефти" в соотвествующие формулы и считает сам.
Re: Расчет выбросов от кательной
Добавлено: 17 мар 2009, 01:57
S.George
Спасибо за оперативность я уже сам разобрался
Re: Расчет выбросов от котельной
Добавлено: 20 дек 2022, 12:53
Sofi_Leru
Здравствуйте! Такая ситуация: в разделе отопление и вентиляция проектируемой котельной написано, что "предусмотрена естественная вытяжная система в виде дефлекторов, установленных в наиболее вероятном скоплении газов - в крыше". Я так понимаю выделение газов возможно из-за неплотности оборудования котельной - горелок, котлов, насосов, клапанов. Не подскажите по какой методике считать выбросы веществ через неплотности оборудования котельной? И нужно ли считать?
Сначала обратилась к методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-142-00, но в пункте 1.2 написано: "все перечисленные виды выбросов относятся к неорганизованным только в тех случаях, когда технологические объекты (оборудование, ёмкости, арматура) расположены вне производственных помещений". Всё оборудование находится в котельной. Это означает, что методика не подходит?
Re: Расчет выбросов от котельной
Добавлено: 20 дек 2022, 13:32
Лёха
Sofi_Leru, в котле создается РАЗРЕЖЕНИЕ.... А дефлекторы используют как естественную вентиляцию, обеспечивающую от однократного до трехкратного воздухообмене для выноса избытков тепла (не считая воздуха потребного для горения) в штатном режиме, для предупреждения аварий при возникновении утечек газа и как противодымную вентиляцию при пожаре.
Sofi_Leru писал(а): 20 дек 2022, 12:53
Не подскажите по какой методике считать выбросы веществ через неплотности оборудования котельной?
По Новороссийской конечно )))) И если уж вам капец как хочется посчитать выбросы через дефлекторы помещения котельной, то от неплотностей насосов посчитайте выбросы воды (не, ну вы ж придумали истечение через мнимые неплотности котла, внутри которого разрежение, так что вам и тут нет преград).
Re: Расчет выбросов от котельной
Добавлено: 21 дек 2022, 09:56
Птица
Sofi_Leru, Если у вас в штатном режиме начинаются утечки, то это уже совсем не штатный режим и эксплуатация оборудования прекращается. Леха все правильно обосновал для чего в помещении котельной нужна вентиляция. Очень хорошо бы было посетить котельную, чтобы своими глазами все посмотреть и своим носом почувствовать запахи.
Лёха, Че секреты то по расчетам выдаете?)))
Re: Расчет выбросов от котельной
Добавлено: 21 дек 2022, 10:20
Лёха
Птица, да жалко что ли, пусть считают
Re: Расчет выбросов от котельной
Добавлено: 21 дек 2022, 16:12
Wespe
Не, ну теоретически возможно то... Если котельная на газу или жидком топливе, то минимальные потери через неплотности то будут, другой вопрос, что ими можно пренебречь... Но если оченнь хочется, то можно постчитать по Воронежской... Если на дровах каких, то точно на фиг... на угле, торфе, кизяке? Ну тут точно Новороссийская подойдёт