Укладка асфальта и гидроизоляция битумом
1) Подскажите, по какой методике и как рассчитывать выбросы при укладке асфальтобетонной смеси (известна площадь покрытий= 2500 м2, время работы асфальтоукладчика= 24 маш.ч., и масса израсходованного для укладки материала (смеси)= 680 т).
2) Подскажите, по какой методике и как рассчитывать выбросы при гидроизоляции фундаментов и резервуаров битумом (известна, время работы автогудронатора= 24 маш.ч., и масса израсходованного для укладки материала (битума/гудрона))= 6,8 т).
От администратора: Выбросы при укладке асфальта
2) Подскажите, по какой методике и как рассчитывать выбросы при гидроизоляции фундаментов и резервуаров битумом (известна, время работы автогудронатора= 24 маш.ч., и масса израсходованного для укладки материала (битума/гудрона))= 6,8 т).
От администратора: Выбросы при укладке асфальта
-
- Эколог
- Сообщения: 1011
- Зарегистрирован: 24 дек 2012, 10:57
- Награды: 3
- Откуда: не Москва
- Благодарил (а): 187 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Укладка асфальта и гидроизоляция битумом
Добрый день
С учетом того, что Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (2021) не содержит упоминаний по методике РМ 62-91-90, то как вы в настоящее время рассчитываете выбросы при гидроизоляционных работах битумом?
С учетом того, что Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (2021) не содержит упоминаний по методике РМ 62-91-90, то как вы в настоящее время рассчитываете выбросы при гидроизоляционных работах битумом?
-
- Эколог
- Сообщения: 4027
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 996 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Укладка асфальта и гидроизоляция битумом
pgn, в рамках ПД по ней же и считаю - считаю что данная методика апробирована и ее можно применять в соответствии со ст. 15 ФЗ-384.
Из на голову ушибленных
-
- Эколог
- Сообщения: 1011
- Зарегистрирован: 24 дек 2012, 10:57
- Награды: 3
- Откуда: не Москва
- Благодарил (а): 187 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Укладка асфальта и гидроизоляция битумом
Немного подзапутался…
- при расчете выбросов углеводородов С12-С19 при расплавке битума пользуемся методикой для АБЗ (1 кг на 1 т продукта)
- при хранении и сливе используем п.1.6.8 МП2012 (пп.4.1-4.2), нормируем С12-С19
- при розливе битума в процессе строительных работ используем РМ 62-91-90, нормируем С12-С19 согласно пп.6 п 1.6.8 МП 2012
При этом в пп 5 абзац 2 п.1.6.8 МП 2012 указано не необходимость учета сероводорода согласно приложения 14.
Получается, что сероводород учитываем только при расчете выбросов при плавлении битума? Объем сероводорода выделяем из г/с, рассчитанных исходя из пропорции 1 кг на 1 тонну продукта? Напомните, что делаем с ароматическими углеводородами, приведенными в приложении 14 Новополоцкой методики.
- при расчете выбросов углеводородов С12-С19 при расплавке битума пользуемся методикой для АБЗ (1 кг на 1 т продукта)
- при хранении и сливе используем п.1.6.8 МП2012 (пп.4.1-4.2), нормируем С12-С19
- при розливе битума в процессе строительных работ используем РМ 62-91-90, нормируем С12-С19 согласно пп.6 п 1.6.8 МП 2012
При этом в пп 5 абзац 2 п.1.6.8 МП 2012 указано не необходимость учета сероводорода согласно приложения 14.
Получается, что сероводород учитываем только при расчете выбросов при плавлении битума? Объем сероводорода выделяем из г/с, рассчитанных исходя из пропорции 1 кг на 1 тонну продукта? Напомните, что делаем с ароматическими углеводородами, приведенными в приложении 14 Новополоцкой методики.
-
- Эколог
- Сообщения: 4027
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 996 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Укладка асфальта и гидроизоляция битумом
pgn, у меня от битума с12-с19 только летит. Пока вопросов от экспертизы не получал по поводу отсутствия сероводорода и ароматики.