Разложение дБА в дБ для трансформаторов???

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
ecotwinsong
Подскажите, пожалуйста, для силовых трансформаторов 25000-63000 кВА как раскладывать дБА в дБ?
Если брать по Осипову - то трансформаторы относятся к последнему типу в таблице (низкочастотнй, с поправкой для пересчета дельта L 11-15). Но по справочным данным, в шуме трансформатора ощущаются тональные составляющие, в спектре шума траснформаторов доминируют 3 тональные компоненты 120, 240, 360 Гц. Т.е. если я правильно понимаю, в этих частотах уровень звуковой мощности должен быть выше, чем например даже в 63 Гц. Подскажите, как раскладывать?

Re: Разложение дБА в дБ для трансформаторов???

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Gorka
-11 -5 -13 -20 -28 -41 -50 -53

Re: Разложение дБА в дБ для трансформаторов???

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
masm0
Все равно по Осипову. Тональные составляющие как бы "размазываются" в полосе частот. И в октавном спектре их не видно.