Кому интересно, пользуйтесь. Найдете баги - пишите, подправлю, выложу новую версию :) [!ok]
И это... не стреляйте в программиста.... [:-;)]
M! | файл для скачивания Еще один вариант расчета (без макросов) |
M! | файл для скачивания Еще один вариант расчета (без макросов) |
Спасибо Вам большое, снова жить хочется) то есть прежде чем использовать характеристики из паспортов и каталогов нужно проверять, логарифмически суммируя, в чем приводятся данные по частотам.Михаил Сухарев писал(а): ↑05 мар 2018, 16:02Au_Olya, у вас данные по октавам заданы в дБА. Программа их ожидает в дБ, и наверняка расчётный модуль выдаёт предупреждение о несоответствии введённого La октавным УЗД. Проверить, в каких единицах измерения заданы УЗД можно так: если вы логарифмически складываете значения УЗД без учёта A-коррекции, и получаете La, значит коррекция уже проведена, и данные у вас в дБА.
В вашем случае всё так и есть - если логарифмически сложить значения "у внешней стенки", то получится 57дБА. Если считать, что эти УЗД заданы в ДБ и уесть коррекцию, то La получится 53.6дБа. Эксперты правы - вы занижаете исходные данные, не переведя их в дБ.
Для мощности у воздухозаборника то же самое - 71 при суммировании с коррекцией и 73 без. То есть значения уже корректированные, значит при вводе в программу их нужно перевести в дБ. Для этого из каждого октавного УЗД нужно вычесть соответствующий коэффициент:Код: Выделить всё
-39,40 -26,20 -16,10 -8,60 -3,20 0,00 1,20 1,00 -1,10
В паспорте написано, что это мощность, поэтому опорное расстояние вводить не нужно (отсутствие опорного расстояние - признак того, что в качестве исходных данных вводятся мощности, а не УЗД).
Не возникнет вопроса. Если делает замечание по шуму он разбирается в нем. И он знает что разложение спектра идет по "Звукоизоляция и звукопоглощение" Осипову.
Вам поможет прочтение учебника: "Звукоизоляция и звукопоглощение", Учебное пособие под редакцией академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во "Астрель", Москва, 2004г. (табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297).Au_Olya писал(а): ↑05 мар 2018, 20:28Возник ещё вопрос, данные на кондиционер даны только в уровне звукового давления 46 дБА. Я так думаю что на расстоянии 1 м (уточнения нет). По какому принципу, каким формулам, нужно раскладывать в спектр, подскажите пожалуйста. Эксперта вряд ли может устроить что эколог-шум автоматически раскладывает. А я к своему стыду, от программы шаг влево шаг вправо и всё... Поплыла.
получаете уже откорректированные уровни по шкале А т. Е. дБА. Корректировать уже не нужно.