acacia
Добрый день.Помогите понять СЭС. Сдала проект на эспертиз по СЗЗ,придрались только к разделу акустики,дело в том,что у предприятия на оборудованиенет ни паспортов ничего,староепредприятие все затеряно.Из положения решили выйти следующим образом,провели замеры по шуму в близ лежаших точках жилой зоны в дневное и ночное время,измерили в точках по периметру территории эвивалентныем максимальные уровни звука.Вообщм шум в точкажтлья допусти. СЭС требует от меня,чтобы я этот шум учла как фоновый,а источикам выдилила н предприятии один обект какой либа...допустим склад с вентиляционны оборудованием..и посчитала шум в точка у жилья....Объясниет как можно это сделать,куда этот фоновый шум вставить и по каой методике считать,СЭС отмахивается и говорит разбирайтесь..а сроки горят...Заранее спасибо!!!
Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
michael84
я думаю надо посчитать шум от нового оборудования там где надо и приплюсовать к этому значению фоновый шум(как будто это второй источник)
Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
masm0
michael84, если есть новое оборудование, то Вы правы. Но я так понял, что это проект СЗЗ для действующего производства.
Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!
Добавлено: 16 май 2009, 21:22
Kristaill
Подскажите, как принять фоновый шум, если замеров не проводили? Чему он тогда будет равен? У меня в районе предприятия (автозаправка) кроме дороги ничего и нет [!unknowing]
Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!
Добавлено: 19 май 2009, 16:51
serge_vw
Вы обязаны размер СЗЗ подтвержать и расчетами и замерами. Сначала расчетами. Читайте СанПиН, там все четко прописано.
Замеры фона вообще никому при разработке СЗЗ не нужны т.к. Вы оцениваете вклад Вашего предприятия
Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!
Добавлено: 29 май 2009, 20:20
Kristaill
СанПиН мы читаем. А насчет ненужности фона по шуму - это как повезет. Мы уже получали замечание Потребнадзора, что фон при акустических расчетах не учли. Пришлось сначала мерять фон и суммировать его с расчетными значениями от оборудования предприятия.
Re: ФОНОВЫЙ ШУМ!!!
Добавлено: 30 май 2009, 21:41
serge_vw
При оценке влияния Вашего объекта Вы не можете суммировать ваш шум с фоновым т.к. превышение может быть по всему городу, а вот при расчетах на Ваши нормируемые территории и помещения учесть фон Вы обязаны.
По-моему СанПиН всё довольно однозначно трактует.
Учет фонового шума
Добавлено: 27 фев 2010, 12:05
ZavodilA
Подскажите.
Имеется протокол измерения фонового шума в конкретной точки.
имеет проектируемой здание с вентиляции
Замечание эксперта: посчитать проникающий шум в нормируемой здание с учетом фонового.
Каким образом этот фоновый необходимо учитывать? просто сложить с рассчитанным? или точку замера считать в качестве точечного источника?
Re: учет фонового шума
Добавлено: 27 фев 2010, 15:56
masm0
УЗД в конкретной точке - это характеристика среды и использовать его в качестве точечного источника нельзя. Если рядом находится какой-то выраженный источник шума и известно, что фон создается в основном этим источником, то можно рассчитать шум у фасадов вашего здания используя формулу Lp = Lp0 - 20(или 15) lg(r/r0), где Lp0 - измеренное УЗД; r0 - расстояние от точки измерения до ИШ; r - расстояние от источника шума до фасада.
Если нет такого источника, то ничего не остается, как просуммировать фон и расчетное значение шума у фасада. Затем уже определять проникающий шум.
Re: учет фонового шума
Добавлено: 02 мар 2010, 18:53
Иван Исаков
Нужно знать характер фонового шума, то есть тип источника, обусловливающего этот шум. От этого будет зависеть характер распространения его до вашего здания. Потом просто считаете распространение от точки замера до здания, вычитаете шумоизоляцию ограждения и складываете с вентиляцией.