Шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
jenny
нужна помощь. Проект СЗЗ не хотят согласовывать, т.к. не хватает расчета воздействия шума от вентиляционных систем торгово-развлекательного комплекса на соседний индивидуальный жилой дом. Но в проекте толком про оборудование, а тем более про его хакартеристики ничего не сказано [!bh] может, кто сталкивался с таким же [!help]
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Лола
Сталкивалась, неоднократно. Могу помочь примером - можете взять за аналог, все расчеты - по СНиПам, старому и новому, характеристики вентоборудования - по каталогам фирм-производителей.[:-))]
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Александр Сергеевич
если нет в проекте, идите лично проводите инвентаризацию систем вентиляции, а шумовые характеристики берите по аналогу.
Я в одном проекте не считал, а просто провели замеры шума на границе СЗЗ, таким образом и обосновали достаточность СЗЗ
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
jenny
Александр Сергеевич? так дело в том, что объект проектируемый
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Александр Сергеевич
jenny:
Александр Сергеевич? так дело в том, что объект проектируемый
понял. Я просто всегда СЗЗ для действующих предприятий разрабатывал
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
jenny
еще вопрос. объект - проектируемый. для расчета шума от вентсистем нужно учитывать все источники, но как быть если в одну шахту выводится до 5-7 вентиляторов? какой брать уровень звука от такого источника? для существующего здания легче - согласно замера шума от каждого источника, а как быть здесь?
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Лола
табл. 5 СНиП 77-го года, правило энергетического суммирования
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
okean
Здравствуйте! Помогите расчитать уровень шума внутри проектируемого административно-бытового комплекса, где есть вент. оборудование, сварочные посты и т.д. Если можно скиньте примерчик на мыло
skosar@inbox.ru.Заранее спасибо.
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
SergeyU
Уважаемые, Господа и Дамы! А кто-нибудь сталкивался с вентиляторами, установленными в специальные защитные короба. (Наверное шумозащитные кожуха). Подскажите ПЛС, в какую сторону копать?
Re: шум от систем вентиляции торгового комплекса
Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
aartemy
SergeyU, логика: если вентиляторы в коробах, значит они сами по себе шумные. Если шумные, то наверное производитель измерял - насколько шумные. Если решили сделать короба - то наверное расчитали какие лучше и сделали. Если сделали, значит поставили их и измеряли шум, чтобы подтвердить не зря ли они их сделали и поставили. Если измеряли, значит есть протоколы замеров уровней шума. Если есть протоколы, то их надо запросить у производителя.
Вывод : копать надо под производителя.