Страница 1 из 1

Встроенная ТП, в здание торгового центра, 1600 кВ

Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
marinactik85
как в таком случае расчитывать?

Re: Встроенная ТП, в здание торгового центра, 1600

Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
masm0
Сначала определяются частотные характеристики (звукоизоляция R ) ограждающих конструкций по "СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". Если здание из кирпича и бетона, то достаточно частотных характеристик дверей и окон. Если используются сэндвич-панели, то нужно еще учитывать и их, так как они характеризуются низкой звукоизоляцией. Частотные характеристики сэндвич-панелей нужно принимать по данным производителя (в СП 23-103-2003 их нет).

Потом по формуле (18) из СНиП 23-03-2003 определяется УЗМ здания.

Затем расчет УЗД в расчетных точках по формуле (12) из СНиП 23-03-2003.

Re: Встроенная ТП, в здание торгового центра, 1600

Добавлено: 17 мар 2009, 01:39
masm0
Кстати, если Вы расчитываете в эколог-шум, то формула (12) не нужна.