Страница 1 из 2
Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
karomelca
После биологической очистки сточных вод содержание аммиака и БПК превышает нормативные. Какие мероприятия проводят по снижению этих веществ в стоках?
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
Евгений Горелов
Нужно внимательно смотреть технологический цикл очистки, вовремя ли убирают активный ил, идет ли активный доступ кислорода, работает ли эрлифт, исправно ли работает аэротенк, обычно эти показатели значительно увеличиваются если нет доступа кислорода.
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 07 фев 2014, 12:23
Alina Alexandrova
Добрый день! Тоже столкнулась с Планом снижения сбросов ЗВ в водный объект. Разрабатываю впервые. Нужен ваш совет. После БОС содержание солей аммония, нитритов, хлоридов и фосфатов превышают НДС. Какие мероприятия можно провести по снижению концентрации этих веществ?
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 07 фев 2014, 12:49
Ecolog-Julia
Если не соблюдается содержание загрязняющих веществ после очистки согласно паспорта на БОС, то ремонтируйте свои нитрификаторы/денитрификаторы, если соблюдаются - меняйте/проводите реконструкцию (модернизацию) БОС.
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 09 фев 2014, 05:15
profiman
karomelca писал(а):После биологической очистки сточных вод содержание аммиака и БПК превышает нормативные. Какие мероприятия проводят по снижению этих веществ в стоках?
Наименование мероприятий будет зависеть от: 1. Какие сооружения имеет ваша биологическая схема очистки. 2. Производительность фактическая и проектная. 3. Установленный вам НДС. 4. Исходное качество стоков по этим веществам. 5. До какого уровня идет очистка по этим в-вам. 6. Мероприятия вам нужны формально для РПН или вы их действительно собираетесь реализовывать. Если последнее - то привлеките специалиста. Иначе потратите зря деньги а результата не добьетесь.
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 21 мар 2014, 14:54
Alina Alexandrova
Добрый день! Не получается разобраться самостоятельно. В состав комплекса БОС входят: Приемная камера с решеткой ручной очистки-1 шт, Тангенциальные песколовки - 2 шт, Регулирующий резервуар - усреднитель стоков-1 шт, Отстойник-биореактор (первичные отстойники)-2 шт, Аэротенк 1 ступени -2 шт, Вторичный отстойник - 2 шт, Аэротенк 2 ступени - 2 шт, Третичный отстойник - 2 шт, Контактный резервуар- 1 шт, Аэробный стабилизатор -1 шт, Электролитная установка УЭО – 200 1 шт, Песковая площадка 1 шт. Посоветуйте пожалуйста мероприятия по снижению концентраций по БПК, взвешенным веществам, хлоридам, фосфатам, минерализации.
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 21 мар 2014, 15:37
yuri
Это вопросы не эколога, а технолога!!!
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 22 мар 2014, 09:09
profiman
Alina Alexandrova писал(а):Добрый день! Не получается разобраться самостоятельно. В состав комплекса БОС входят: Приемная камера с решеткой ручной очистки-1 шт, Тангенциальные песколовки - 2 шт, Регулирующий резервуар - усреднитель стоков-1 шт, Отстойник-биореактор (первичные отстойники)-2 шт, Аэротенк 1 ступени -2 шт, Вторичный отстойник - 2 шт, Аэротенк 2 ступени - 2 шт, Третичный отстойник - 2 шт, Контактный резервуар- 1 шт, Аэробный стабилизатор -1 шт, Электролитная установка УЭО – 200 1 шт, Песковая площадка 1 шт. Посоветуйте пожалуйста мероприятия по снижению концентраций по БПК, взвешенным веществам, хлоридам, фосфатам, минерализации.
Вы забыли указать концентрации этих в-в на входе, выходе и величину НДС. Далее, для заочной рекомендации нужно знать промежуточные значения концентраций после первой ступени очистки , т.е. после вторичного отстойника. Опять же без информации по дозе активного ила, дозе кислорода в аэтотенка, его типе - ну вероятно вытеснитель, наличие зоны регенерации - ну вероятно ее нет, состава биоценоза в обеих ступенях аэротенков, расхода стоков по проекту и факту (ориентировочно) все советы будут являться гаданием на кофейной гуще. Я разрабатывал много десятков таких мероприятий, но без визуального осмотра объекта эти мероприятия нужны только на бумаге. Если вам они нужны для галочки - так прямо и скажите.
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 25 мар 2014, 10:32
Alina Alexandrova
profiman, на входе конц БПК - 36,0, на выходе - 2,3 мг/л, взвешенные вещества на входе - 108,1, на выходе - 13,1. величина НДС БПК - 0,067, НДС ВВ - 0,41, хлориды НДС - 10,04, фосфаты НДС - 0,007. После первой ступени очистки концентрации БПК и ВВ 15 мг/л, аэротенк по принципу работы относится к аэротенкам вытеснителям без регенераторов. Доза активного ила 2,5м3. Проектная мощность БОС -100 м3/сут, фактическая - 60 м3/сут. Можете что-нибудь посоветовать? Скорее мероприятия нужны на бумаге и для галочки, но ваша консультация мне очень поможет
Re: Мероприятия по достижению НДС
Добавлено: 25 мар 2014, 15:00
yuri
Alina Alexandrova писал(а):Добрый день! Не получается разобраться самостоятельно. В состав комплекса БОС входят: Приемная камера с решеткой ручной очистки-1 шт, Тангенциальные песколовки - 2 шт, Регулирующий резервуар - усреднитель стоков-1 шт, Отстойник-биореактор (первичные отстойники)-2 шт, Аэротенк 1 ступени -2 шт, Вторичный отстойник - 2 шт, Аэротенк 2 ступени - 2 шт, Третичный отстойник - 2 шт, Контактный резервуар- 1 шт, Аэробный стабилизатор -1 шт, Электролитная установка УЭО – 200 1 шт, Песковая площадка 1 шт. Посоветуйте пожалуйста мероприятия по снижению концентраций по БПК, взвешенным веществам, хлоридам, фосфатам, минерализации.
1.По составу ОС. Приведенный состав ОС предполагает очистку не 60-100 м3/сут, а на порядок или несколько порядков больше. "Электролитная установка УЭО – 200" Вероятно имелась ввиду электролизная установка для получения гипохлорита натрия.
2.По содержанию з.в. БПК = 2,3 мгО2/дм3(НДС – 0,0673 мгО2/дм3) БПК - ??? ПДК БПКполн. для рыбохозяйственных водоемов = 2,66 мгО2/дм3 [СанПиН 2.1.5.980-00] ВВ = 13,1 мг/дм3 (НДС – 0,41 мг/дм3) ПДК ВВ для рыбохозяйственных водоемов = Сфон + 0,25 мг/дм3 [СанПиН 2.1.5.980-00] Хлориды НДС = 10,04 мг/дм3 ПДК Хлорид-ион для рыбохозяйственных водоемов = 300 мг/дм3 Фосфаты НДС = 0,007 мг/дм3 ПДК Фосфат-ион для рыбохозяйственных водоемов = 0,613 мг/дм3 (Р=0,2 мг/дм3)
* При условии, что означенное вами «НДС» имеет такую размерность.
3. Приношу свои извинения за неточность. Вопросы не к технологу, а к тем, кто разрабатывал или РАЗРАБАТЫВАЕТ НДС для данного предприятия!