Страница 1 из 1

Привязка очистных сооружений ливнестоков

Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
keepesh
Помогите пожалуйста.Устала искать ответ. Голова кругом. [!help]
Согласно СНиП 2.04.03-85 расчетный расход дождевых вод (по методу предельных интенсивностей) с территории проектируемого объекта площадью 1,0433Га составляет порядка 38л/с. Соглдасно техническому паспорту установки очитных сооружений "Свирь-10у" площадь водосбора для этой установки составляет (ориентировочно) 1 Га, при этом указанная в паспорте пропускная способность данной установки - 10л/с.
Как увязываются две эти цифры: 38л/с расчетный расход дождевых вод и 10л/с пропускная способность очистных сооружений?
Как вообще соотносить расчетный расход дождевых вод по методу предельных интенсивностей и пропускную способность очистных сооружений?[!stupid]

Re: Привязка очистных сооружений ливнестоков

Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
mont-blanc
здесь видимо необходим накопитель или обводная линия.

Re: Привязка очистных сооружений ливнестоков

Добавлено: 17 мар 2009, 01:35
Teeshka
Вообще при подборе ОС на такие фразы как "площадь водосбора для этой установки составляет (ориентировочно) 1 Га", лучше не смотреть. Количество ОС зависит от вашего расчета. Вы можете установить ОС 10 л/с, но, как было написано mont-blanc, можно рассчитать объем аккумулирующей емкости, которая будет принимать то количество стоков, которое необходимо чистить перед сбросом, а остальная часть через перелив (если смотреть по СНиП).