Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. стока

Добавлено: 17 мар 2009, 01:10
ALINNA
Для АГЗС - проектируется резервуар-накопитель ливневых стоков.
Представляет собой резервуар объемом 10 м3 с гидрозатвором.
Экспертиза требует учесть в отходах пленку нефтепродуктов и шлам (осадок)

Нефтеловушки в данном случае не ставятся, так как колодец с гидрозатвором (так объясняют проектанты) для предотвращения скопления газа.
Вопрос - как посчитать эти отходы?
и как проклассифицировать?

Может быть еще умные мысли подскажете, кто сталкивался с подобным вопросом

Re: Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. с

Добавлено: 17 мар 2009, 01:10
ro_
По ВСН 01-89 можно найти концентрации ВВ и НП (мг/м3) в поверхностном стоке для предприятий типа АЗС (в зависимости от кол-ва заправляющихся авто в сутки). Зная, объем поверхностного стока можно посчитать образование отхода.

Re: Шлам (осадки) из резервуара-накрпителя ливн. с

Добавлено: 17 мар 2009, 01:10
Natalie
Для резервуара нефтесодержащих ливневых стоков мы классифицировали 2 отхода:
546 002 00 06 03 3 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) - это, собственно, пленка
546 003 00 04 03 3 Шлам нефтеотделительных установок - собственно, осадок.
Претензий не было, хотя, строго говоря, нашему резервуару было далеко до нефтеуловителя или нефтеотделителя.
Количество считали из концентраций на входе и выходе (это рассчитывали технологи)