сокращение сзз
сокращение сзз
Уважаемые экологи, подскажите, пожалуйста, в свете нового СанПиН по сзз можно ли сократить сзз до территории промплощадки, если по оксиду углерода на границе площадки 0,5пдк, остальные вещества меньше или ровно 0,1пдк. в жилой зоне все вещества менее0,03пдк, предприятие находится в промузле рядом с автомагистралью. [!bh]
-
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: сокращение сзз
У нас проект находится сейчас в Москве (так как предприятие 1 класса опасности).
Там много вопросов возникает с новой редакцией...
А на счет слкращения СЗЗ за счет уменьшения выбросов, так мне сказали, что уменьшать СЗЗ надо обоснованно, а не так просто - захотелось и уменьшили. Типа, причина нужна... А вот что делать с новыми предприятиями, мне пока не сказали. Как устанавливать СЗЗ? Зачем тогда ориентировочные СЗЗ приводят в СанПиНе, если можно по выбросам и шуму любую установить? Как быть с тундрой и тайгой и т.д. и т.п. Вобщем, вопросы задала, жду ответа.
Там много вопросов возникает с новой редакцией...
А на счет слкращения СЗЗ за счет уменьшения выбросов, так мне сказали, что уменьшать СЗЗ надо обоснованно, а не так просто - захотелось и уменьшили. Типа, причина нужна... А вот что делать с новыми предприятиями, мне пока не сказали. Как устанавливать СЗЗ? Зачем тогда ориентировочные СЗЗ приводят в СанПиНе, если можно по выбросам и шуму любую установить? Как быть с тундрой и тайгой и т.д. и т.п. Вобщем, вопросы задала, жду ответа.
Re: сокращение сзз
А кто как считает по 30 (50) замеров? Если СЗЗ оставляем по СанПину (не сокращаем) замеры не нужны? (если читать по буквам)
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 апр 2008, 09:12
Re: сокращение сзз
Уважаемые экологи, подскажите, пожалуйста, в свете нового СанПиН для размещаемых объектов необходимо обосновать возможность размещения с учетом соседних объектов. Если для торгового комплекса СЗЗ 50 м, но жилье расположено ближе, достаточно сделать на основании расчета целесообразности проведения детальных расчетов (если получилось, что расчет по всем веществам нецелесообразен)вывод без осуществления расчетов рассеивания и оценки этих веществ по долям ПДК на границе с жилой застройкой?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: сокращение сзз
а давайте еще раз почитаем:anna77: если по оксиду углерода на границе площадки 0,5пдк, остальные вещества меньше или ровно 0,1пдк. в жилой зоне все вещества менее0,03пдк, предприятие находится в промузле рядом с автомагистралью. [!bh]
1.2. Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки.
2.3. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: сокращение сзз
а давайте опять почитаем:Черепаха:А кто как считает по 30 (50) замеров? Если СЗЗ оставляем по СанПину (не сокращаем) замеры не нужны? (если читать по буквам)
4.2. Изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании:
...
- систематических (годовых) натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (не менее пятидесяти исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух.
4.5. Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:
- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати исследований на каждый ингредиент в отдельной точке, за исключением зимнего периода) и измерений.
-
- Эколог
- Сообщения: 423
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: сокращение сзз
Еще новости про сокращение СЗЗ. Вчера выяснила, что каждый раз, когда предприятие 1-2 категории будет проводить реконструкцию или расширении/сокращение производства, им опять надо будет согласовывать СЗЗ в Москве!!!!!!! Не понимаю ничего[!unknowing] Если уже установили СЗЗ, то почему не достаточно просто проверить концентрации на границе СЗЗ, сказать, что они не превышают и не делать заново согласования тома откорректированного тома СЗЗ и 50 замеров?
СЗЗ превращается в тот же том ПДВ, только приезжать людям в Москву придется каждый раз....
СЗЗ превращается в тот же том ПДВ, только приезжать людям в Москву придется каждый раз....
-
- Новичок
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2005, 13:33
- Откуда: Н.Новгород
- Благодарил (а): 1 раз
Сокращение размера СЗЗ
Коллеги, подскажите как правильно обосновывается сокращение размера СЗЗ.. Может кто-ниубдь сможет подедиться образцом?
-
- Эколог
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Сокращение размера СЗЗ
Как написано в СанПиН, СЗЗ можно сократить только на основании не менее чем годовых лабораторных наблюдений.
У нас в практике такого пока не было. Проектировали мы, правда, один объект, где рассматривали (расчетным методом) возможность сокращения СЗЗ. Просто приводили расчеты на рассеивание и на нормативной СЗЗ и на предполагаемой сокращенной. Расчетная СЗЗ подтвердилась расчетами на рассеивание. Но проектом все равно пришлось устанавливать нормативную СЗЗ (замеров-то нету, предприятие же не построено [:-()]). Так и согласовали. Пока
Может через год и нам придется делать обоснование сокращения СЗЗ для этого объекта уже не только по расчетам, но и по замерам.
Удачи!
У нас в практике такого пока не было. Проектировали мы, правда, один объект, где рассматривали (расчетным методом) возможность сокращения СЗЗ. Просто приводили расчеты на рассеивание и на нормативной СЗЗ и на предполагаемой сокращенной. Расчетная СЗЗ подтвердилась расчетами на рассеивание. Но проектом все равно пришлось устанавливать нормативную СЗЗ (замеров-то нету, предприятие же не построено [:-()]). Так и согласовали. Пока
Может через год и нам придется делать обоснование сокращения СЗЗ для этого объекта уже не только по расчетам, но и по замерам.
Удачи!