Страница 1 из 1

Электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 16 мар 2009, 23:39
Strike
Здравствуйте, коллеги! На очистных сооружениях обеззараживание стоков осуществляется раствором гипохлорида натрия, получаемого путем электролиза раствора поваренной соли. Для приготовления раствора поваренной соли имеется специальный растворной бак. Будут ли выбросы непосредственно от процесса электролиза? и как расчитать выбросы хлора от растворного бака?

Re: электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 16 мар 2009, 23:39
ecoloid
Выделяется хлор. Теоретически, вода может растворить в себе определенное количество хлора, а в качестве выброса считается количество хлора, непрореагировавшего с водой. Пишите на ecoloid@mail.ru, если нужно, вышлю пример расчета (можете сами прикинуть по справочнику Тищенко) :)

Re: электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 16 мар 2009, 23:39
Strike
ecoloid!!!Буду очень-очень благодарна, если вышлите пример расчета на адрес: nattik-25@rambler.ru.

Re: электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 06 сен 2011, 17:46
Oksana
Уважаемые коллеги. У меня в работе водоподготовка с хлорированием жидким хлором. Проблема: посчитать сколько выделяется хлора в атмосферу от открытой поверхности фильтров после первичного хлорирования. Перерыла доступные лит.источники, а также наш форум - много разговоров и обсуждений, но реальных советов очень мало. Посчитала сама, испытывая свой мозг на прочность. Хотелось бы получить ваши дельные советы - что правильно, а где ошибки.
Сразу скажу - справочник Тищенко не подошел - там все пляшет от соотношения жидкостей - а я то этого не знаю, т.к. в воде получается дикая смесь из воды, непрореагировавшего хлора, соляной кислоты, хлорноватистой кислоты и ее ClO- иона.
и расчет очень сложен - пыталась посчитать - попытки не удались))
Расчет:
ПДК рабочей зоны хлора - 1мг/м3=0,001г/м3 - это концентрация.
Расход воздуха взяла Метод. пособия п.2.2.2. - выброс через окна: высота выброса 7,5 м (формула 2.7), ширина проема 1,5 м. Отсуда эффективное значение ГВС (формула 2.8) 3,375 м3/с.
Отсюда перемножаем и получаем 0,003375 г/с.

Больше ничего придумать не смогла...

Re: Электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 07 сен 2011, 09:19
eslivremyazastinet
Добрый день, задачу, подобную вашей, решил также как вы.
Только у меня была серная кислота с ПДК рз 1 мг, и расход гвс по паспорту вент.установки.
Но есть 2 вопроса
что скажет экспертиза,
и как же посчитать валовые выбросы.

Re: Электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 07 сен 2011, 11:21
Oksana
Т.к. у меня круглосуточная водоподготовка и соответственно хлорирование просто перевела это в т/год. А на счет экспертизы - потому и обратилась в форуме для подстраховки - этот расчет оооочень упрощенный, может кто посоветует что дельное.
А как у Вас отреагировала экспертиза?

Re: Электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 07 сен 2011, 12:22
eslivremyazastinet
Проект еще не сдан.
Кто первый получает ответ, отписывается в форуме.

Re: Электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 22 окт 2021, 15:24
Валентина8220
ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА вот с эти разобраться: как посчитать

Очистные сооружения
Выбросы при переливе водного раствора хлора. Выбросы осуществляются через вентиляцию. Количество водного раствора хлора, используемого в год: 36,5 тонн. Водный раствор хлора доставляется на ОС спец. машиной. Слив раствора с машины осущ. с помощью химического насоса в два герметичных бака (резервуары емк 3,2м3)
Дозирование осуществляется мембранным насосом.

Re: Электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 23 окт 2021, 11:02
Птица
Валентина8220, Воронежскую методику смотрели? РМ 62-91-90 МЕТОДИКА РАСЧЁТА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ИЗ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Re: Электролизная в комплексе очистных сооружений

Добавлено: 23 окт 2021, 21:38
Валентина8220
Да я как раз ее смотрю. спасибо