Страница 1 из 3

Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
Антон Лейпи
Есть котельная. 90 (30+30+30) Мвт. Топливо – природный газ. Есть три источника выбросов расположенные в линию на расстоянии 10 м друг от друга. Высота труб 60 метров. Расчет рассеивания (с учетом фона) показал превышение ПДК NO2 (на 10%) в приземном слое в радиусе 200-500 м. Подымал трубы.. но ситуация почти не менялась.
Может кто подскажет, какие есть варианты снижения концентрации диоксида азота в дымовых газах???
Заранее благодарю.

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
Dimitrey
А может проверить правильность расчетов и занесения данных в эколог? (котельная действующая или новая?ставили "+" или "%")

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
Антон Лейпи
Ставил "+" ... да и данные правильно вбиты. Котельная новая. Фон 0,45 ПДК

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
ЮВ
Антон Лейпиу Вас в котельной 3 одинаковых котла работают? Нет деления на рабочие и резервные?

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
Антон Лейпи
Котельную собираются строить .. Сказали будут 3 очереди по 30 МВт .. 6 котлов по 5 Мвт в каждой..все одинаковые
Слышал что чтоб снизить концентрацию на выходе из топки ... подводят подпиточную воду. Также снижается температура газов... но повышается концентрация оксида углерода. Но конкретную информацию не смог :(

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
ЮВ
Антон Лейпивыясните кол-во котлов, рабочие, резервные, кол-во часов работы в год, отопительные или водогрейные, кол-во дымовых труб от котлов. Также надо смотреть как Вы считаете, пользуетесь ли программой "Котельные" и какие данные в программу заносите и куда.

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
v.gumerov
Обрати внимание на тип горелки и подачу воздуха на горение. А также можно увеличить мощность дымососов, что приведет к увеличению объемного расхода и снижению концентрации ЗВ.

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
ЮВ
еще КПД котлов, мощность топки прописана в метод. письме НИИ Атмосферы, а также коэффициент избытка воздуха.

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
akanev
Когда трубы стоят в линию, то это самый опасный вариант, поскольку макс конц тоже, как правило на этой линии. Нельзя ли их поставить, например, треугольником?

Re: Двуокись азота

Добавлено: 16 мар 2009, 23:33
ecoloid
Антон, если вы задираете трубы, а концентрация не падает, и считаете Вы по Интеграловской УПРЗА, это с большой степенью вероятности значит, что Вам попался вариант сборки программы, в котором автоматически не обновляются данные об источниках при проведении расчетов рассеивания. Нужно произвести ряд нехитрых действий, расчитать снова, и всё будет в порядке (концентрация снизится).