Страница 1 из 4

Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
Сёма
Ввиду того, что очень много данных надо вносить в сам модуль, возникает также немало трудностей с их поиском.
Прошу помочь:
1. Зеркало горения (F), по другому ещё можно назвать - площадь горения, м2, по умолчанию поставлено 1 м2. Такое не прошло, сказали - не верно. Где его искать? Кто, какие значения ставит?
2. Степень рециркуляции газов (r), %, по умолчанию - 0.00, а на самом деле?
3. Характеристика грануметрического состава угля (R6), %, по умолчанию 0.00. ВРоде бы 40% для угля, но уголь ведь разный, что нужно ставить?
4. Содержание горючих в уносе? Взял по сертификату на уголь из строки "Выход летучих в-в, сухое беззольное состояние, %". Но у проверяющего возник вопрос о правильности...
5. Коэфициент избытка воздуха. На самом ли деле он всегда 1.4 или всётаки может изменяться, тогда в каких пределах?

Прошу помочь, другим, думаю, тоже будет полезно выяснить.

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
Oksana
1. Зеркало горения м2 указывается в техпаспорте котла (у меня было так)
2. Рециркуляция применяется только у мощных котлов, котлы обыкновенные, которые ставят в котельных для жилых и гражданских зданий, рециркуляцию не имеют.
3. Гранулометрический состав дается в сертифекате угля, который мне дали в Минтоппром местном, естественно. Именно они дают запросы на поставку угля потребителям.
4. Не знаю.
5. Коэффициент меняется в зависимости от типа горелки и всегда указывается в техпаспорте горелки, иначе можно запросить завод-изготовитель, по моему опыту - они факсом всегда присылают нужные данные.

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
Liapa
Ответы на большую часть вопросов есть в методике по котельным и в письмах НИИ Атмосфера по этой методике.
относительно вопросов:
1. площадь зеркала горения есть в техпаспорте котла. Если котел самодельный, попросите замерить размер решетки, на которой происходит сжигание топлива и посчитайте как площадь этой решетки.
5. Коэфициент избытка воздуха при сжигании твердого топлива берется из приложения в "Методическом пособии...за 2005 год" (есть и в издании 2002 года)

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
Сёма
Спасибо.
Зеркало горения нашёл в инете, 1.16 м2 для нужного котла, в техпаспорте о зеркале (площади) горения ни слова.
По содержанию горючих в уносе взял по аналогии (с потолка) - 6%.
Кроме этого обратил внимание, что на расчёты бенз(а)пирена существенно влияет указанная в соответствующей закладке температура насыщения, чем меньше t, тем больше бенз(а)пирена.
Характеристика гранулометрического состава угля (R6) выставил 40%. В сертификате дан химический анализ, зольность, влажность и т.д., но гранулометрического ничего нет.

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
dotti
возник вопрос: котел на дровах, какой гранулометирический состав у такого топлива?
Тепловое напряжение зеркала горения находится по формуле Qt/F/.Что такое Qt?

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
p olga
В Методическом письме НИИ АТМОСФЕРА №335/33-07 от 17.05.2000г. к «Методике по определению выбросов ЗВ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производитель-ностью менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал/час» было указано:
для угля (при отсутствии сведений): R6 =40%;
для дров и торфа: R6 =50%;
«Что такое Qt?» Смысл этого термина, при отсутствии у вас справочников по котлам, Вы можете понять, сделав распечатку расчетов по программе «КОТЕЛЬНЫЕ»:
(Qт, Qт’) - Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу.
Qт - для определения валовых выбросов;
Qт’– для определения максимально-разовых выбросов.

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
dotti
Спасибо! А я не увидела сначала.И еще - котел на древ.отходах, 2-3 кубометра в день. Это сколько по массе?Коэффициенты полнодревесности меня запутали.

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
p olga
в табл.5.38 "Справочника по теплоснабжению и вентиляции" под.ред. Р.В.Щекина такие данные: дрова всех пород с влажностью в среднем 33%- объемный вес 450кг/м3; опилки и стружки - 250 кг/м3.

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 16 мар 2009, 23:31
Разуван
В Методике 2005 года по поводу а уноса сказано, при отсутствии данных по котлу берем 2,5. Если берешь 1,4, то надо обосновывать

Re: Несколько вопросов по модулю "Котельные".

Добавлено: 13 авг 2009, 17:02
Олеся+
Подскажите пожалуйста! Расчет выброса от Котельной на газу:
1. Содержание серы в топливе, где брать? Говорят что паспорта у них на газ нету, централизованное газоснабжение
2. Доля воздуха подаваемого в промежуточную зону факела?
3. В паспорте не сказано какого она типа, дутьевая, инжекционная или двухступенчатая, где тогда брать?
4. Что такое паромеханическая форсунка?
5. Когда с кольцевым каналом вокруг горелок, а когда шплицы под горелками?
6. Доля воздуха подаваемого помимо горелок, над ними?
7. Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки?
8. Степень рециркуляции газов?
9. Что такое фактическая нагрузка, а что такое номинальная?
Ну как видете вопросиков не много :oops:
Заранее благодорю откликнувшегося! [!icon_wink]