СЗЗ на период строительства

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


Автор темы
_Olga_
Эколог
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 10 окт 2006, 15:31
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза

СЗЗ на период строительства

Сообщение _Olga_ »

Уважаемые коллеги! Необходимо ли устанавливать СЗЗ на период строительства (от границ стройплощадки, от миникотельной, от склада песка)? Что означает фраза в СанПиНе "Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека." ?
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение Лёха »

Мармеладка, у детских садов нет СЗЗ...
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

Мармеладка

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 472
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
Награды: 1
Откуда: Тюмень
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение Мармеладка »

Лёха, вот я про это и говорю)) Что такого от эксперта не ожидала услышать! Территория детского сада сама по себе является территорией, для которой устанавливаются гигиенические критерии качества атмосферного воздуха и шума.

annsov
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 10:42
Благодарил (а): 3 раза
Контактная информация:

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение annsov »

Здравствуйте! у меня возник вопрос. Разрабатываю СЗЗ для только строящейся АЗС. То есть ее нет как таковой еще. Необходимо ли в проект прикреплять лабораторные замеры по воздуху и шуму? Я как понимаю, что нет, так ведь?
Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение aartemy »

сначала у вас будет расчетная СЗЗ. Замеры подадите через год, когда будете утверждать фактическую.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг


yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение yuri »

annsov писал(а):Здравствуйте! у меня возник вопрос. Разрабатываю СЗЗ для только строящейся АЗС. То есть ее нет как таковой еще. Необходимо ли в проект прикреплять лабораторные замеры по воздуху и шуму? Я как понимаю, что нет, так ведь?
Для автозаправочных станций не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания, устанавливается СЗЗ размером 50 метров (раздел 7.1.12, класс 5). Проект санитарно-защитной зоны для указанных объектов и производств не разрабатывается, натурные исследования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерения шума не проводятся, санитарно-эпидемиологическое заключение не выдается.
О внесении изменений №2 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции»

Svetlana60063
Новичок
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 19:46
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение Svetlana60063 »

А как быть мне, подскажите, пожалуйста!
Организация проводит работы по реконструкции резервуаров на действующей ЛПДС с СЗЗ 200 м. Все вещества прекрасно рассеялись и только по взвешенным веществам превышение на 200 м 1,07ПДК. Как быть с установлением СЗЗ на период строительства?Мероприятия писать?

P/S/ До ближайшей застройки все рассеивается, там 0,4 ПДК
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1329 раз
Контактная информация:

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение masm0 »

Svetlana60063 писал(а):Все вещества прекрасно рассеялись и только по взвешенным веществам превышение на 200 м 1,07ПДК. Как быть с установлением СЗЗ на период строительства?Мероприятия писать?
7% — это даже меньше точности расчета по ОНД-86. Я уже не говорю, про количество значащих цифр в исходных данных к расчету. То есть это необъективные данные. Это же Вам не 10 ПДК. Но, учитывая что даже не каждый инженер понимает, что такое "точность расчета" и что такое "значащие цифры" (не говоря уже об экспертизе), советую не нервировать экспертов, объясняя им математику, и попробовать довести результат до чуть менее 1ПДК. Есть 100500 вполне законных способов. В данном случае не считаю это каким-либо преступлением.
Последний раз редактировалось masm0 04 мар 2014, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение yuri »

Svetlana60063
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение Лёха »

yuri писал(а):Svetlana60063
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
yuri, поясните вашу мысль пожалуйста. Что вы хотели донести до Svetlana60063 данным сообщением?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: СЗЗ на период строительства

Сообщение yuri »

Svetlana60063 "Как быть с установлением СЗЗ на период строительства?Мероприятия писать?"
СанПнН2.2.1/2.1.1.1200-03
1.2. Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Понятие СЗЗ на период строительства/реконструкции в данном документе не присутствует.
1.2. ..
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.
2.3. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.
Согласен с Михаилом «советую не нервировать экспертов, объясняя им математику, и попробовать довести результат до чуть менее 1ПДК. Есть 100500 способов. В данном случае не считаю это каким-либо преступлением.»
Если у Вас ПМООС - это уже предусматривает мероприятия.

Ответить

Вернуться в «СЗЗ - санитарно защитная зона»

Форум для экологов : Отказ от ответственности