Страница 1 из 2

Зона максимального загрязнения

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
opmz
Объясните непонятливому насчет этой зоны.[!crazy] Раньше я уже спрашивал, но все таки...
В СанПиН 2.2.1 написано:
При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10—40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

Если бы было написано до 40 высот трубы то все понятно - труба например 50м, зона максимальных загрязнений 2км. В санпине написано как-будто эта зона в форме кольца. Например от 500м до 2 км. Т.е. зона до 500м не является зоной максимальных загрязнений и если будут многоэтажки высотой по 70м стоять на расстоянии 300м все будет чики-пуки по санпину так как они даже в расчете не должны участвовать![!crazy]
Раньше я определял зону расчетным путем как Хм и забивал в программу дома какие попадают в эту зону,все проходило нормально, но тут СЭС вдруг выставила замечания, что не выполнены расчеты по выбросам ЗВ на расстоянии 10-40 высот труб котельной и по вертикали с учетом высоты жилых домов. Я теперь в растерянности и не знаю как высоту труб теперь определять. Неужели для какой-нить маленькой котельной у которой труба 20м была достаточна по расчетам загрязнения и Хм=100м теперь придеться тянуть трубу сначала выше домов в радиусе 800м, а потом и выше всех домов в городе??[:-((]

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
ляля
[:-=))]
они имеют ввиду расчет прямоугольник. [!beer]

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
opmz
Я рад что вас рассмешил[!disko]
Но мне все равно ничего не понятно. Чем больше я перечитываю всю эту нормативную документацию тем она непонятнее[:-=((]
Прямоугольник вроде выбирается так чтобы вклад 0.05 ПДК в нем помещался..
Если еще раз перечитать санпин 2.2.1 п4.2 то видно что эта фраза написана только для котельных менее 200Гкал и только для того чтобы установить СЗЗ. Для остальных котельных написана сразу СЗЗ без этих 10-40 высот..[!shot]

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
opmz
Слава богу в новом санпине убрали этот бред[!beer]

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
olfaso
да, не переживайте, мы тоже со всем этим жутко были несогласны ...но над новым санпином работали более здравомыслящие люди. Только вот все равно не могу я понять, как соблюдать санитарные разрывы от газопроводов низкого давления ОНИ ЖЕ САМИ В ДОМАХ![!unknowing]

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
opmz
Ну значит на эти дома это не распространяется[:-)]
А вообще будем ждать новую редакцию новой редакции санпина[!ae]

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
olfaso
уже можете скачать с форума http://www.integral.ru/forum/viewmsg.ph ... 064&page=1 -

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 03 мар 2011, 10:08
smold
Коллеги, кто по сегодняшний день принимает старое условие, что максимальное загрязнение атмосферного воздуха от котельной на расстоянии 10 - 40 высот трубы котельной? Условие отменено, но слышал что проектировщики по сей день принимают данную норму в расчетах.... Жду мнений. С уважением...

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 03 мар 2011, 16:19
zakamsk
smold писал(а):Коллеги, кто по сегодняшний день принимает старое условие, что максимальное загрязнение атмосферного воздуха от котельной на расстоянии 10 - 40 высот трубы котельной? Условие отменено, но слышал что проектировщики по сей день принимают данную норму в расчетах.... Жду мнений. С уважением...
У нас эксперты ФГУЗ очень хотят, чтоб размер расчетного прямоугольника охватывал зону в 40 высот трубы. И сколько им не объясняешь, что в расчете приземных концентраций указана конкретная величина Xm для этой трубы (где образуется максимальная концентрация Cm), которая значительно меньше сорока высот, эксперты постоянно пишут отказы по проекту по этой причине. Прямо зациклились на своем "перебросе". Подход у них сугубо формальный, в суть дела вникать не хотят.
Так что я как проектировщик эту "норму" хотел бы "видеть в гробу". Но не получается. И не по моей вине.

Re: зона максимального загрязнения

Добавлено: 03 мар 2011, 16:48
smold
zakamsk писал(а):
smold писал(а):Коллеги, кто по сегодняшний день принимает старое условие, что максимальное загрязнение атмосферного воздуха от котельной на расстоянии 10 - 40 высот трубы котельной? Условие отменено, но слышал что проектировщики по сей день принимают данную норму в расчетах.... Жду мнений. С уважением...
У нас эксперты ФГУЗ очень хотят, чтоб размер расчетного прямоугольника охватывал зону в 40 высот трубы. И сколько им не объясняешь, что в расчете приземных концентраций указана конкретная величина Xm для этой трубы (где образуется максимальная концентрация Cm), которая значительно меньше сорока высот, эксперты постоянно пишут отказы по проекту по этой причине. Прямо зациклились на своем "перебросе". Подход у них сугубо формальный, в суть дела вникать не хотят.
Так что я как проектировщик эту "норму" хотел бы "видеть в гробу". Но не получается. И не по моей вине.
Рад слышать Ваше мнение, думал мой вопрос "умер". Да, согласен про Хм, раньше местный ФГУЗ требовал 10-15 высот, чего вполне достаточно с лихвой...Вот пример свежий: высота трубы 24 метра, на 100 метрах Хм, т.е. 4 высоты...С другой стороны эта норма отменена и они не могут её требовать от Вас, хотя....