Страница 1 из 1

Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
GANNA
Коллеги!
Кто-нибудь считал в томе ПДВ выбросы хлора от дезинфекции канализации-отстойника (или септика)? Поделитесь, пожалуйста, информацией. А может существует какой-нибудь документ, обосновывающий нецелесообразность данного расчета? [!crazy]

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отс

Добавлено: 16 мар 2009, 23:30
Викуля
пользуйтесь поисковиком....такая тема была...."очистные сооружения с хлораторной?"

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 26 сен 2013, 12:43
drudella
подскажите, по какой методике делается расчет выбросов ЗВ от дезинфекции помещения после технологических процессов?

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 26 сен 2013, 14:17
eko-ksv
Таких методик не знаю.
Я считаю по ПДКр.з.=1 мг/м3 (по хлору код 0349) и по объемному расходу воздуха вентиляции помещения.
Если есть принудительная вытяжная вентиляция, то по ее производительности (м3/с), если нет - то по кратности воздухообмена: объем помещения (м3) х кратность воздухообмена (крат/час) / 3600 (с/час).
Валовый выброс - по времени процесса дезинфекции (ч/год).

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 26 сен 2013, 15:21
Ecolog-Julia
В соответствии с Бюллетенем НИИ Атмосфера № 24 2 квартал 2013 г.
"В виду требований Государственной экологической экспертизы к проведению оценки воздействия на атмосферный воздух от эксплуатации объектов общественного назначения просим сообщить наименование действующих методик и целесообразность расчета выбросов для следующих источников:...
- при водоподготовке и обеззараживанию (хлорированию) плавательных бассейнов;
- при дезинфекции санитарных приборов и дератизации;..."
Отвечает начальник отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов выбросов ОАО "НИИ Атмосфера" Двинянина Ольга Викторовна и начальник лаборатории расчетных методов определения выбросов Гуревич Илья Григорьевич:
"Для расчета выбросов ... при водоподготовке и обеззараживанию (хлорированию) плавательных бассейнов – "Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования. РМ 62-91-90" (Воронеж, 1990)..."
В соответствии с Бюллетенем НИИ Атмосфера № 17 3 квартал 2011 г.
Бюллетень № 17 3 кв. 2011 Вопрос-ответ.JPG

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 26 сен 2013, 18:07
eko-ksv
В принципе это тоже самое, только инструментальные замеры заменены ПДК рабочей зоны, как максимально допустимые для рабочего места. Сюда же можно добавить и ПДКр.з. гидрохлорида. Ну а для гурманов - привлекать лабораторию.

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 26 сен 2013, 18:28
Ecolog-Julia
К сожалению, не совсем так, вот в теме Расчет выбросов от контактных резервуаров по очистке водприведено два расчета на выбор, которые при соответствующих преобразованиях могут сгодится для расчета выбросов от дезинфекции помещений.

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 26 сен 2013, 20:42
eko-ksv
С ооочень!!! большим уважением отношусь к людям, которые способны мыслить аналитически.
Но и НИИ Атмосфера уже не та, а уж эксперты в РПрН не то, что бы не те, а скорей вообще не откуда.
Я иду по пути наименьших затрат, и что бы хотя бы близко было к реальности.
По моему мнению ПДКр.з. - самый оптимальный вариант.
Будут другие времена - будут другие решения.

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 18 окт 2024, 17:08
r_kit_kat
Подскажите, пожалуйста, экспертиза прислала замечание по проекту консервации скважины, нужно сделать расчет выбросов при дезинфекции хлорной известью. Изначально отправляли указав Методические рекомендации для предприятий бытового обслуживания (написали, что методика не обоснована, а как ее обосновать?).

Re: Выбросы хлора от дезинфекции канализации - отстойн

Добавлено: 21 окт 2024, 09:43
kentavrik
r_kit_kat, Вы уже посмотрели все ветки по дезинфекции? Теперь, наверное, можете сослаться не на методику, а на физико-химические процессы, происходящие при дезинфекции. Указать рН среды, куда Вы добавляете известь, какие концентрации там должны образовываться и в итоге сослаться на материально-сырьевой баланс по этому процессу.
r_kit_kat писал(а): 18 окт 2024, 17:08 экспертиза прислала замечание
Вы хотя бы полное наименование экспертизы приведите.
r_kit_kat писал(а): 18 окт 2024, 17:08 методика не обоснована
так и на писали 3 слова? может сослались на что-то, может покажете отказ кусочком?