Страница 1 из 1
Воздух рабочей зоны
Добавлено: 27 авг 2024, 14:38
planetazemlya
Добрый день, понятно что вопрос не экологический. Может кто сталкивался с такими замечаниями, эксперт требует расчет воздуха рабочей зоны от проектируемого оборудования. Есть пример расчета?
Re: Воздух рабочей зоны
Добавлено: 27 авг 2024, 15:29
Янат
planetazemlya, добрый день.
Как-то было наподобие замечание к разделу ТХ. Разработчик взял по паспорту концентрацию/количество выделяемых загрязняющих веществ от оборудования и сравнил с нормативной ПДК рабочей зоны. Эксперта это устроило.
Re: Воздух рабочей зоны
Добавлено: 06 июн 2025, 07:55
1234
planetazemlya, Для меня в такой ситуации специалист по ОВ выполнял соответствующий расчет:
Брал выделение ЗВ (г/с) от оборудования от технолога и умножал его его на коэффициент, учитывающий наличие местного отсоса.
Что он с получившимся выделением ЗВ в воздух рабочей зоны делал - я, к сожалению, не помню (по логике, он должен был учесть кратность воздухообмен, объем рабочей зоны - и рассчитать получившуюся концентрацию). Сомневаюсь, что есть адекватная стандартизированная методика на такого рода расчеты, так как слишком много может быть сложных вводных и трудно определяемых зависимостей. Подозреваю, что всё делается очень формально и примерно, с подгоном под нужный результат.
Но эксперта это однозначно устроит, главное - есть расчет и результат показан нормальный.
...
Таким образом - вам лучше обратиться к специалисту по проектированию вентиляции.
Re: Воздух рабочей зоны
Добавлено: 06 июн 2025, 08:34
kentavrik
1234, вот если не затруднит поинтересовались бы у Вашего ОВшника, откуда (ссылка) для каких процессов, для каких типов зонтов/отсосов и для каких характеров выделения (может температура), для каких веществ (газы, или частицы величиной...) какие следует применять коэффициенты эффективности местного отсоса???
очень интересная тема, а вот информации я к сожалению мало видел, в нашем МП чуть об этом сказано, но процессов то много очень.
Re: Воздух рабочей зоны
Добавлено: 06 июн 2025, 09:28
1234
Помню, что для местного отсоса/укрытия принимали выделение 0,8 в вентиляцию, 0,2 - в помещение. Но это надо уточнять.
У меня были очень грамотные ОВшники, а времени вникать в их расчеты всегда не хватает - свое бы успеть "протолкнуть". Да и это мало кому нравится - когда тебя начинают пытаться проверить.
Доли выделения для зонтов, отсосов и укрытий точно не помню. Возможно, доли принимаются и для ЗВ, и для избыточного тепла одинаково. Смотрите нормы проектирования ОВ.
.
Строго говоря, это не вопрос эколога.
Re: Воздух рабочей зоны
Добавлено: 06 июн 2025, 09:42
kentavrik
Офтопик
ну мы же любознательные :) так то вообще все вопросы не эколога -эколог просто делает компеляцию и говорит можно или нельзя, отходы считать тоже технологи должны, можно еще сметчиков припахать :) выбросы тоже технологи, а рассеивает пусть Интеграл, а сравнивает с ГН не эколог нет нет, а санитарный врач :) Шучу утрирую