Нехороший он эксперт, вот. Потому что п. 3 ст. 106 ЗК РФ указывает нам, на то что при пересечении границ различных зон с особыми условиями использования территорий действуют все ограничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон, за исключением ограничений, препятствующих эксплуатации, обслуживанию и ремонту здания, сооружения, в связи с размещением которых была установлена одна из зон с особыми условиями использования территорий, при условии, что такие ограничения не установлены в целях охраны жизни граждан или обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
В соответствии с п/п. 1 п. 2 ст. 56 ЗК РФ зоны с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на земельные участки, а не на другие ЗОУИТ.
Так что пусть хоть обпересекаются.
Но вот комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды (подготовка — это станции доведения воды до питьевого качества, а хранение — это резервуары питьевой воды) в пределах СЗЗ размещать нельзя (п. 5б ПП222), без должного обоснования. Но, как обосновывать никто не знает, значит ваще нельзя )))