Страница 1 из 3

Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 10:09
AnnyCh
Добрый день!
Прошу помощи!
Необходимо предварительно рассчитать шум от проектируемого газораспределительного шкафа на стене жилого здания (на фасаде), может быть есть у кого пример (или может кто-нибудь пояснить), как рассчитать его?
Заранее огромное спасибо за помощь!

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 11:15
Kre4et
Позвольте поинтересоваться, а чье это требование?
Лично курировал установки и запуск 3-х ГРПШ на пром. предприятиях и сейчас занимаемся их эксплуатацией - не шумят они. Регуляторы давления плавно работают, а ПСК срабатывают в аварийных ситуациях.
А выбросы от свечей продувки вполне могут попросить рассчитать.

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 11:26
AnnyCh
Это требование КГА (ну как требование): они просят обосновать по какой причине с фасада жилого здания (на котором сейчас установлен ГРПШ), шкаф переносят на нежилое - для этого необходимо посчитать шум от него в помещении, чтобы показать - превышает он или нет, плюс, если превышает, то рассчитать шумозащиту.
Заказчик утверждает, что переносит шкаф из-за жалоб жильцов на шум.

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 11:47
Kre4et
Методику по расчету шума от ГРПШ, скорее всего, никто не подскажет. Опять же вопрос - жильцам мешает шум газа, текущего по трубам, или работа оборудования ГРПШ?
В паспорте на ГРПШ не пишется акустическая характеристика. В Газпромовских документах рассматривается расчет шума от компрессорных станций и их оборудования, а это как понимаете, совсем другие акустические характеристики.

Отправлено спустя 11 минут 57 секунд:
Может быть Вам рассмотреть шум продувочных свечей. Акустические характеристики свечей (жаль, что не для ГРПШ) есть в табл. 13 СТО Газпром 2-3.5-041-2005.

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 12:26
larhet
Не очень понятно.
AnnyCh писал(а): 13 янв 2020, 10:09 рассчитать шум от проектируемого газораспределительного шкафа на стене жилого здания
Тут шкаф проектируемый
AnnyCh писал(а): 13 янв 2020, 11:26 переносит шкаф из-за жалоб жильцов на шум
Тут вроде как действующий. Если есть жалобы жильцов, то необходимо провести прямые измерения и проверить, есть ли превышения. Если шкаф переносят на нежилое здание, то какие мероприятия и зачем? И какой норматив он будет превышать на нежилом?

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 12:45
AnnyCh
larhet, Проект - Реконструкция ГРПШ, то есть - есть старый шкаф (на который жалуются жильцы, кроме того он не подходит по мощности), собираются шкаф поменять и перенести с одного здания (жилого) на другое (нежилое), но КГА не пропускает проект, так как требуется доказать, что шум от проектируемого шкафа будет превышать норматив по жилью с учетом шумозащиты.

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Kre4et, я так поняла, что им мешает именно работа оборудования

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 13:34
Dalex
если действующее - замерить, стоить будет меньше, чем затраты на проектирование, а результат надежнее, с результатами ознакомить местное сообщество, очень интересно. Опять же - может и не превышает по замерам, но шум есть и есть пожелания местных жителей - и что делать?... хотя уже давно вроде не ставят на жилые дома ГРПШ... вообще надо сделать отдельностоящим и фсё.

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 14:22
AnnyCh
Dalex, дело в том, что модернизировать ГРПШ все равно будут (ему больше 20 лет), поэтому смысла измерять шум от старого нет
Проект будет в любом случае, и в ПМООС придется рассчитывать уровень шумового воздействия(

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 14:28
Лёха
AnnyCh, http://www.bashgaz.ru/products/item-red ... binet-gas/ вот шумовая характеристика, считайте себе на здоровье

Re: Шум от ГРПШ

Добавлено: 13 янв 2020, 14:39
Dalex
тогда как выше советовали - покопаться в СТО Газпром 2-3.5-041-2005 и "притянуть за уши" регулятор в 105 ДБа, превышение точно будет, а вместо мероприятий укажете, что до жилья далеко ;)
Ну или как Лёха предлагает - тоже вариант.