ЗСО резервуара питьевой воды

На территории предприятия проектируется резурвуар питьевой воды, воду в который привозит цистерна. Вопрос: какие мероприятия на территории первого пояса ЗСО (30 м) предусмотрены требованиями СанПиНе 2.1.4.1110-02 и какой пункт этого документа ПРЯМО об этом указывает?

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны водной среды.

Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Raccoon


Sanya101

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 922
Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
Награды: 1
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение Sanya101 »

Тогда это не источник водоснабжения.
Безработный
Аватара пользователя

Автор темы
ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2657
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 194 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ro_ »

Допустим сеть водопровода предприятия (продолжение городской сети водопровода) не источник водоснабжения. Каким образом это влияет на размер ЗСО и комплекс мероприятий по её обеспечению для проектируемого резервуара питьевой воды, если никаких иных источников водоснабжения вообще даже близко не распорложено?

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2331
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 221 раз
Поблагодарили: 487 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение Птица »

ro_ писал(а): 21 ноя 2018, 11:02 Есть город. У города есть сети водоснабжения. От этой городской сети водоснабжения питается предприятие. На предприятии планируется установка резервуара питьевой воды, куда будут подведены соответствующие трубопроводы...
Уже на основании этого для резервуара не устанавливается зсо. Вы внимательно прочитайте СанПиН для каких источников устанавливаются ЗСО.

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ГЭТИ »

ro_, у вас фактически будет водопроводный ввод, то есть через трубопровод, соединяющий городскую водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения (позиция 49 того самого ГОСТа). Для таких систем ЗСО не устанавливают.
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

nightroad

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 21 май 2010, 10:16
Награды: 2
Откуда: Далеко
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 144 раза

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение nightroad »

ro_, моё мнение, в первую очередь, назначение резервуара - запас воды для "хоз.-питьевых нужд". Второй момент - резервуар как минимум должен быть подключен к внутренним сетям водоснабжения для забора или опорожнения. Следовательно, рассматриваемый резервуар запаса воды является водопроводным сооружением. Каким образом этот резервуар заполняется - от централизованных сетей, автоцистернами или от подземного источника - не имеет значения.
Если изменить целевое назначение резервуара на запас воды для технического водоснабжения - все выше перечисленное просто отпадает.

Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4007
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 990 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение DDim »

СанПиН 2.1.4.1110-02 определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Источника у вас получается нет, остаются водопроводы.

Водопровод(ГОСТ 25151-82) - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей.
Резервуар для воды(ГОСТ 25151-82) - закрытое сооружение для хранения воды

Далее смотрим про резервуары в СанПин, там именно резервуары упоминаются один раз, и только те, что расположены в первом поясе ЗСО(п.3.2.1.4).

Но есть некие емкости (п. 2.4.2): запасные и регулирующие.
Регулирующий резервуар для воды(ГОСТ 25151-82) - резервуар для воды, служащий для регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения
Про запасной в ГОСТ 25151-82 нет, но есть про аварийный запас воды в резервуаре(ГОСТ 25151-82) - запас воды в резервуаре, предусматриваемый при подаче по одному водоводу на время ликвидации на нем аварии. Может под запасным имелся ввиду он ))

Но есть ещё СП 30.13330.2012 где есть п.7.4 Запасные и регулирующие емкости, которые получается относятся к внутренним сетям, и как от них устанавливать ЗСО если они внутренние я не понимаю. Но вот именно они соответствуют терминологии СанПин.

Так что можно попробовать указать, что у вас резервуар регулирующий/аварийный по ГОСТ 25151-82. Под определение запасных и регулирующих емкостей он не попадает, так как это относится к внутренним сетям (СП 30.13330.2012), а у вас внешние )

Но это не точно ))) нужно у санитарных врачей уточнять ))
Из на голову ушибленных
Аватара пользователя

Автор темы
ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2657
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 194 раза
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ro_ »

Поясните, коллеги, пожалуйста, вопрос: что есть водопроводное сооружение резервуар, о котором идет речь в п.15.4 СП 31.13330.2012, и для которого в том числе должны предусматриваться зоны санитарной охраны, о чем указано в п.4.7 СП 31.13330.2012?
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 4007
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 3
Откуда: Москва
Благодарил (а): 990 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение DDim »

ro_ писал(а): 21 ноя 2018, 11:57 что есть водопроводное сооружение резервуар, о котором идет речь в п.15.4 СП 31.13330.2012
Закрытое сооружение для хранения воды
ro_ писал(а): 21 ноя 2018, 11:57 о чем указано в п.4.7 СП 31.13330.2012
там указано, что ЗСО надо принимать в соответствии с СанПин. В соответствии с СанПин для резервуаров ЗСО не устанавливается.Она устанавливается для запасных и регулирюущих емкостей, которые в соответствии с СП 30.13330.2012(п. 7.4) относятся к внутренним сетям.

Отправлено спустя 48 минут 8 секунд:
Птица писал(а): 21 ноя 2018, 11:28 Вы внимательно прочитайте СанПиН для каких источников устанавливаются ЗСО.
а причем тут источники? В данном случае речь идёт о водопроводе питьевого назначения(п. 1.2 СанПин), а не о источнике.
Далее имеем, что резервуар это точно элемент водопровода питьевого назначения.
А дальше вот не понятно - является ли он в данном случае запасной или регулирующей емкостью или нет.
ГЭТИ писал(а): 21 ноя 2018, 11:34 Для таких систем ЗСО не устанавливают
на основании чего? я не вижу в СанПин оговорок про внутренние и внешние водопроводные сети. Там просто ЗСО для водопроводов.
Из на голову ушибленных

ГЭТИ

Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 200 раз
Поблагодарили: 1151 раз
Контактная информация:

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ГЭТИ »

DDim, может не чётко выразился, но хочу разделить понятия водопроводная сеть и внутренний водопровод зданий либо сооружений. Термин первого смотри поз. 45 ГОСТ 25151. А известный СанПиН предусмотрен именно для водопроводной сети, в то же время тот же СанПиН не предусматривает ЗСО в отношении внутренних водопроводов зданий и сооружений, посколько первый от второго разделён водопроводным вводом (поз. 49).
Советую всем: думайте, думайте, думайте! И ещё - если есть проблемы с обоснованиями обьемов исследований либо с ответами на вопросы экспертиз, то обращайтесь в личку или через контакты, что обозначены в профиле, и обсудим.

ghost
Эколог
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 13 июл 2005, 13:09
Откуда: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: ЗСО резервуара питьевой воды

Сообщение ghost »

ГЭТИ, поясните тогда, пожалуйста, понятие "помещение" указанное в СанПиН:
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.


Помещение - это же не здание или самостоятельное сооружение.
И можно ли отнести емкость для хранения воды к отстойнику питьевой воды? И что за понятие отстойника тут может иметься в виду?

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Забор воды из.оз.Байкал
    MarKli » » в форуме Общее
    0 Ответы
    538 Просмотры
    Последнее сообщение MarKli
  • Поверхностные сточные воды - проблемы с водоотведением
    Cordozar » » в форуме Охрана водной среды
    4 Ответы
    976 Просмотры
    Последнее сообщение Raccoon

Вернуться в «Охрана водной среды»

Форум для экологов : Отказ от ответственности