Сообщение ko4nova » 26 апр 2018, 16:11

Доброго дня, коллеги!

Просветите пожалуйста по измерениям ЭМИ на площадке строительства многоквартирных жилых домов.
Очень мало общей информации по теме.
1) Как мерить (только от потенциальных источников или вообще по всему участку)?
2) Сколько точек, от чего их кол-во зависит?
3) Как нормировать результаты (или в протоколе будет какое-то заключение)
4) Как вообще этот протокол должен выглядеть
5) Где такие исследования заказать (мне в СЭС указали от 8 т за точку! а тут пишут 300 – совсем сложно сориентироваться).

Буду очень признательна за любую полезную информацию!!!

Теги:


Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 3
Откуда: Казань
Благодарил (а): 301 раз
Поблагодарили: 308 раз

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение levsha » 26 апр 2018, 16:38

СанПиН 2971-84 (его надо статус уточнить) и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 вам в помощь

Аватара пользователя

Автор темы
ko4nova
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 01:06
Контактная информация:

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение ko4nova » 26 апр 2018, 17:03

Спасибо. СанПиН 2971-84 не действует. а ГН только концентрации устанавливает (но за него спасибо!). Мне бы понять сколько точек нужно. Скажем на гектар... Кто-то считает что 2 достаточно, кто-то вовсе через 50 м предлагает... Взглянуть бы на какой-нибудь протокол под жилую застройку... Хоть какая-то ясность будет

Аватара пользователя

levsha

Звезда за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
Награды: 3
Откуда: Казань
Благодарил (а): 301 раз
Поблагодарили: 308 раз

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение levsha » 26 апр 2018, 18:29

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. N 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (с изменениями и дополнениями) еще посмотрите


ГЭТИ

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 1328
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 485 раз
Контактная информация:

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение ГЭТИ » 26 апр 2018, 18:53

ko4nova, оценивать получаемые результаты ЭМИ должна аккредитованная организация (обычно это та, что привлекается для самих измерений). Помимо жилых объектов есть ещё и производственные территории, где ЭМИ также нормируется. Что касается количества точек контроля - это зависит от близости к участку ИЭИ источников ЭМИ (ВЛ, ТП и т.п.). Если рядом подземный э/кабель - то на мой взгляд замеры не нужны, да и от ВЛ до 30 кВ бессмысленно. Мы у себя обычно берём одну точку вблизи контура посадки каждого проектируемого жилого дома со стороны выявленного источника ЭМИ. Замер разовый, повторять как для шума непостоянного, не требуется.
Если это сообщение кому-то помогло - берите и используйте не стесняясь.


Аватара пользователя

Автор темы
ko4nova
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 01:06
Контактная информация:

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение ko4nova » 27 апр 2018, 15:10

Всем спасибо за участие.
Вроде разобралась.
Делюсь сведениями и образцом протокола в помощь на будущее.

Делается 2 точки измерения на гектар. Этого вроде должно быть достаточно для экспертизы.
У меня три участка общ. пл 1,5 га и три дома, так что заказываю три точки.

Нормируется по СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 (заключение пишется в протоколе).
Там же представляется ситуационная схема измерений.

Если есть комментарии и поправки – также буду признательна.
Вложения
протокол ЭМИ.jpg
протокол ЭМИ 1.jpg


ГЭТИ

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 1328
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 485 раз
Контактная информация:

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение ГЭТИ » 27 апр 2018, 15:15

ko4nova писал(а):
27 апр 2018, 15:10
Делается 2 точки измерения на гектар. Этого вроде должно быть достаточно для экспертизы.
У меня три участка общ. пл 1,5 га и три дома, так что заказываю три точки.
Чем обоснован 2 точки на 1 га? Таким обоснованием экспертизе ничего не докажете... Далее, где Вы их будете задавать?
Если это сообщение кому-то помогло - берите и используйте не стесняясь.

Аватара пользователя

Автор темы
ko4nova
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 01:06
Контактная информация:

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение ko4nova » 27 апр 2018, 15:46

ГЭТИ писал(а):
ko4nova писал(а):
27 апр 2018, 15:10
Делается 2 точки измерения на гектар. Этого вроде должно быть достаточно для экспертизы.
У меня три участка общ. пл 1,5 га и три дома, так что заказываю три точки.
Чем обоснован 2 точки на 1 га? Таким обоснованием экспертизе ничего не докажете... Далее, где Вы их будете задавать?
Опытом обоснован) больше ничем. Это и вызвало затруднения - нигде не написано сколько вешать в граммах (я не нашла)...потому и прошу помощи
А мерить если нет источников вблизи- произвольно видимо.
А у вас какие соображения на этот счет?


Sent from my iPhone using Tapatalk


ГЭТИ

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 1328
Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
Награды: 6
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 485 раз
Контактная информация:

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение ГЭТИ » 27 апр 2018, 16:01

ko4nova, а вы читали ответы на ваш вопрос? Все уже изложены выше..
Если это сообщение кому-то помогло - берите и используйте не стесняясь.

Аватара пользователя

Автор темы
ko4nova
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 01:06
Контактная информация:

Re: ЭМИ для чайников

Сообщение ko4nova » 27 апр 2018, 16:05

ГЭТИ писал(а):ko4nova, а вы читали ответы на ваш вопрос? Все уже изложены выше..
Да, спасибо- одну точку у контура каждого проектируемого об-та
Итого 3)
Нормально будет же


Sent using Tapatalk