Я - проектировщик. Замечания - конечно от экспертизы. Именно там мне сказали: так как есть перечень веществ, который выбрасывается от источников станций аэрации - полный перечень и должен быть в выбросе от накопительной ёмкости. На мою аргументацию по п.1.7. и 7. сказано, что этого недостаточно. А как решить этот вопрос - "Ну, я не знаююю, поспрашивайте у своих, просите у "Интеграла"".
Объект - проектируемый (не замерить) и очень маленький (на таких аналогах никто не замеряет), негде мне взять.
Методическим консультантом по вопросам применимости расчётных методик является Природнадзор - я пообщалась с нашими - они говорят, что до них такие объекты не доходят, поэтому у них нет точного ответа, как считать углеводороды. Спросите у тёх, кто сталкивался - был их ответ.
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
О! Тут длинное умозаключение! Я не приравниваю стоки к хозбытовым - это 100% ливнёвка. Эти умозаключения (которые вы процитировали) нужны, для предварительной оценки количества нефтепродуктов и соответственно необходимости включения групп углеводородов в выброс. Здесь стоит вопрос применимости методики по хозбытовым к расчёту выбросов от ливневых сооружений. А на возможность применения было указано в письме НИИ А.kentavrik писал(а): ↑08 дек 2023, 06:41Маркова Наталья писал(а): ↑07 дек 2023, 12:56 По моему мнению, территория автосалона может быть приравнена к селитебной территории.Маркова Наталья писал(а): ↑07 дек 2023, 13:55 неорганизованных источников загрязнения станций аэрации сточных вод»,замечаете нарушение логичности? С территории автосалона должны стекать ливневые воды, а вы их к хозяйственно-бытовым приравняли. Начните с этого пожалуй.
Рекомендация по выбору методики для расчёта выбросов от очистных сооружений дана в «Ответы специалистов НИИ Атмосфера, Бюллетень №27 по вопросам воздухоохранной деятельности за первый квартал 2014г». (Данный бюллетень выложен на сайте Группы компаний «Интеграл» — российский лидер в области разработки программных средств по охране окружающей среды и в профессиональном обучении экологов. В разделе: Форум: Нормативные документы по охране атмосферного воздуха).
ВОПРОС: На территории торгово-развлекательного комплекса имеются канализационные насосные станции (КНС) (расположенные на улице) для принятия ливнестоков с территории центра, каждая из которых оборудованная насосами погружного типа, и локальные очистные сооружения (ЛОС) для их очистки. Просим разъяснить методику и формулы для расчета максимально разового выброса (г/с) и валового выброса (т/год) ЗВ в атмосферу от КНС для принятия ливнестоков, колодца с решеткой для улавливания крупного мусора, распределительного колодца, колодца-песколовки, приемного резервуара и установки "KBL.M-15" с указанием кода загрязняющего вещества.
Отвечает научный сотрудник отдела методических основ нормирования и установления технических нормативов выбросов ОАО "НИИ Атмосфера" Панфилов Вадим Станиславович:
При расчёте выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от КНС и локальных очистных сооружений, предназначенных для перекачки и очистки ливневых стоков с территории торгово-развлекательного центра следует руководствоваться следующим подходом:
- если основной загрязнитель сточных вод – нефтепродукты, и в их составе нет хозяйственно-бытовых сточных вод, то расчёт выбросов целесообразнее проводить с помощью Методики по нормированию и определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть". Астрахань, 2003 (№ 19 в Утвержденном Перечне методик, используемых в 2014 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух). Состав выделяющихся паров можно принимать как ловушечный продукт по Приложению 14 (уточнённое) из Дополнения к "Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк, 1997)". СПб., 1999 (№ 9 в Утвержденном Перечне методик…);
- если сточные воды преимущественно содержат хоз. бытовые сточные воды, то расчёт выбросов целесообразнее проводить согласно "Методическим рекомендациям по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэраций сточных вод" (Приложение 7 "Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух". СПб, 2012 г.).
Тут слабое место - что идёт отсыл к Методике 2012 г, а не 2015. Но тогда вобще без Методы остаёмся.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
levsha писал(а): ↑08 дек 2023, 08:46 Изменения 2 СП 32
Пункт 7.6.2. Изложить в новой редакции:
«7.6.2 При отсутствии информации о качественном составе поверхностных сточных вод для различных участков водосборных поверхностей жилых и общественно-деловых зон поселений данные по нему допускается принимать по таблице 15.
Состав и концентрации загрязняющих веществ поверхностных сточных вод линейных объектов транспортной инфраструктуры, направляемых на очистку, следует принимать на основании ведомственных нормативных
документов.
Состав поверхностных и производственно-ливневых сточных вод следует принимать:
- для действующих объектов – по фактическим данным производственно-экологического контроля;
- для вновь строящихся и реконструируемых объектов – по данным объектов-аналогов с учетом требований отраслевых и ведомственных нормативных документов.
levsha писал(а): ↑08 дек 2023, 08:46
Нет у меня объектов-аналогов и это очень грустно :(
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:Да да! именно из-за этой таблицы у меня (у всех!) в ливнестоках присутствуют нефтепродукты!levsha писал(а): ↑08 дек 2023, 08:46 Изменения 2 СП 32
Пункт 7.6.2. Изложить в новой редакции:
«7.6.2 При отсутствии информации о качественном составе поверхностных сточных вод для различных участков водосборных поверхностей жилых и общественно-деловых зон поселений данные по нему допускается принимать по таблице 15.
Состав и концентрации загрязняющих веществ поверхностных сточных вод линейных объектов транспортной инфраструктуры, направляемых на очистку, следует принимать на основании ведомственных нормативных
документов.
Состав поверхностных и производственно-ливневых сточных вод следует принимать:
- для действующих объектов – по фактическим данным производственно-экологического контроля;
- для вновь строящихся и реконструируемых объектов – по данным объектов-аналогов с учетом требований отраслевых и ведомственных нормативных документов.