Страница 1 из 1

СП 276.1325800.2016

Добавлено: 23 май 2017, 11:11
masm0
Название: СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков» (Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 893/пр)
Место и год издания: М., 2016 г.
Дата введения: 04.06.2017

Скачать с сайта Минстроя России
Скачать с Яндекс.Диска

Скоро будет введен в действие!
Спойлер
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума» (Приказ Минстроя России от 17 августа 2016 г. № 571/пр)
СП 271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 959/пр)
СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 950/пр)
СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков» (Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 893/пр)
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

Re: СП 275.1325800.2016

Добавлено: 06 фев 2018, 12:22
yulia_999
Здравствуйте!
Хотела посчитать шум от автотранспорта по данному документу. Однако, наткнулась на неточность в формуле (33) по снижению эквивалентного уровня звука с расстоянием. При расстоянии до расчетной точки свыше 86 м, поправка получается с отрицательным значением.
В ОДМ 218.2.013-2011 (ф-ла 7.2) последний кусок формулы был 10lg(R0/R), а сейчас наоборот.
Может это опечатка?Кто-нибудь уже считал?

Re: СП 276.1325800.2016

Добавлено: 06 фев 2018, 13:42
masm0
Получается, что ошибка в СП. Не может же звук усиливаться в увеличением расстояния. Либо забыли поменять знак "—" на знак "+", либо не перевернули дробь.

Смысл формулы в том, что чем меньше длина рассматриваемого участка дороги по сравнению с расстоянием до расчетной точки, то тем больше зависимость снижения звука от расстояния принимает вид для точечного источника, то есть 20*log(r). В обратном случае зависимость принимает вид зависимости для линейного источника бесконечной длины, то есть 10*log(r). А в СП сейчас бред. Думаю, что пока можно пользоваться формулой из ОДМ.