Страница 1 из 1

Расчет максимального часового расхода поверхностного стока

Добавлено: 12 ноя 2015, 11:08
Gumball3000
возник вопрос при определении максимального расхода сточных вод по "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнение к СП 32.13330.2012», Москва, ОАО «НИИ «Водгео» 2014 г. Может кто нибудь считал по данной методике максимальный расход талых вод и дождевых вод ,получаются очень большие значения, у кого есть опыт?

Re: Расчет максимального часового расхода поверхностного стока

Добавлено: 12 ноя 2015, 12:09
levsha
Что конкретно непонятно?

Re: Расчет максимального часового расхода поверхностного стока

Добавлено: 12 ноя 2015, 14:59
Gumball3000
для средней полосы РФ при площади 4,7 га максимальный расход получается 837 м3/час, в это мало верится

Re: Расчет максимального часового расхода поверхностного стока

Добавлено: 12 ноя 2015, 16:22
levsha
Для чего вы это считаете?
Если производительность очистного выбираете, то нужно л/с умножить на 1200 с, получите литров за 20 минут. Поделив на 1000, получите м3 - объем стока. Этот сток нужно подавать на очистку.
Все остальное считается "Условно чистая вода" и по байпасной линии сбрасывается без очистки

Re: Расчет максимального часового расхода поверхностного стока

Добавлено: 14 ноя 2015, 16:02
ecolon51
Вы находите странным , что при пиковом ливне у вас может выподать до 10-15 см осадков в час?

Re: Расчет максимального часового расхода поверхностного стока

Добавлено: 16 ноя 2015, 12:40
Gumball3000
Максимальная производительность очистных 200 м3/час, мне необходимо пронормировать в НДС максимальный часовой расход сточных вод, если я укажу 837 м3/час то откажут в согласовании, кто ранее считал может напишет мне электронную почту что бы просмотреть расчет, вдруг где либо ошибка?