Страница 1 из 2

Пыль суммарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
ckflrbq
Уважаемые коллеги, Роспотребнадзор при экспертизе проекта сделал замечение, что не представлены сведения по расчету пыли суммарной. Как можно расчитать эту пыль, если по ней отсутсвует гигиенический критерий качества атмосферного воздуха?

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
ro_
Возможно имелось ввиду вещество с кодом 2902- взвешенные вещества?!

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
alex27
По СПб это стандартный расчет. Задается группа суммации из всех твердых с ПДК=0,5

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
eka-katyusha
При расчете по прогр."Эколог", она же должна выдавать результаты рассеивания по кажд.в-ву и по группам суммации.

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
vbkzk
http://www.integral.ru/tutorial.php?act ... _method=53 а это, стесняюсь спросить, чего?

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
Nadin79
А если Росгидромет в справке по фоновым выдаёт - "сумма всех видов пыли", а Роспотребнадзор требует произвести расчет с учетом фоновых концентраций по 2902, 2908, 2909?

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
РАЗРАБОТЧИК
В проекте ПДВ, специально для Роспотребнадзора, делаю ПРИЛОЖЕНИЕ "Справочный расчет приземных концентраций по сумме пылевидных частиц с учетом фонового загрязнения воздуха". ПДК = 0,5 мг/м3

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
vbkzk
Nadin79:
А если Росгидромет в справке по фоновым выдаёт - "сумма всех видов пыли", а Роспотребнадзор требует произвести расчет с учетом фоновых концентраций по 2902, 2908, 2909?
А вот пусть сперва эти санитары умудрятся сделать корректный и обоснованный замер атмосферного воздуха именно по 2908 и 2909 где-нибудь в городе. Это в трубе от деревообработки можно говорить, какая там пыль летит, и то не факт, что только древесная, а не ржавчина от воздуховода и пылища, засевшая в коре дерева

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
ro_
РАЗРАБОТЧИК:
В проекте ПДВ, специально для Роспотребнадзора, делаю ПРИЛОЖЕНИЕ "Справочный расчет приземных концентраций по сумме пылевидных частиц с учетом фонового загрязнения воздуха". ПДК = 0,5 мг/м3
Чем руководствуясь Вы учитываете фон по взвешенным веществам, выданный ЦГМС, если рассматриваемая Вами пыль предприятия не может быть приравнена к ней?

Re: Пыль сумарная

Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
РАЗРАБОТЧИК
ro_:
Чем руководствуясь Вы учитываете фон по взвешенным веществам, выданный ЦГМС, если рассматриваемая Вами пыль предприятия не может быть приравнена к ней?
Но и фон по взвешенным веществам, выданный ЦГМС, тоже не относится к взвешенным с кодом 2902, а относится к т.н. сумме «твердых частиц».

Этот расчет делаю специально для Роспотребнадзора, очень уж им хочется... а то, Есть фоновое загрязнение, а расчет не нужен??? - НЕПОРЯДОК!!![!stupid]