Страница 1 из 1
Эффективный диаметр труб
Добавлено: 21 авг 2015, 16:05
pozdkos
Есть котельная с 4 котлами и 4 трубами, находящимися в одном блоке. На момент проектирования не ясно распределение мощности между этими котлами. Можно ли пересчитать индивидуальные параметры 4 труб в одну гипотетическую трубу? И тогда произвести расчет рассеивания по проектному расходу топлива на всю котельную, а не на отдельные котлы.
Re: Эффективный диаметр труб
Добавлено: 21 авг 2015, 16:42
mrdim20
Можно, при одинаковой скорость выхода ГВС.
Re: Эффективный диаметр труб
Добавлено: 21 авг 2015, 17:50
masm0
В ООСе-то почти все можно. Возможно Вы даже пройдете экспертизу. Но это не годится для проекта ПДВ, который будет разрабатываться на основании вашей проектной документации сроком на 2 года. Там все должно быть четко. Координаты источников, его параметры и т.д. Если вдруг будет проверка, то у предприятия возникнут проблемы с вашей гипотетической трубой. Вас проклянут, как разработчики ПДВ, так и предприятие. Поэтому лучше иметь "гипотетические" распределения мощности (например, максимальную нагрузку на каждый источник), чем эту вашу "гипотетическую трубу".