Страница 1 из 1

Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 26 ноя 2014, 12:23
аb
Уважаемые коллеги, срочно нужно, повторяюсь, а может кому-то тоже пригодятся ваши ответы!
Делали проект СЗЗ проводили расчеты уровней шума на границе СЗЗ и границе ближайшей жилой застройки. Расчеты проводили от оборудования предприятия без учета автотранспортных магистралей, и отдельно, с учетом автотранспорта в дневное и ночное время. Конечно же получили высокие уровни с учетом транспорта. Предложили мероприятия, обосновали, что шумовая ситуация формируется в основном за счет транспорта и т.д.
Получили заключение эксперта с замечанием, что не представлены расчеты уровня звукового давления в жилых помещениях при открытых форточках.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт проведения таких расчетов или образец расчета. Буду очень вам благодарен )))
Заранее спасибо.

Re: Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 26 ноя 2014, 12:47
levsha
Пользуйтесь поиском.
СП 23-03-2003 п.7.8.
Простое окно с открытой форточкой снижает на 10 дБА

Re: Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 26 ноя 2014, 12:59
Alex024
Но внутри помещения и ДУ более жесткие чем на территории...

Re: Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 26 ноя 2014, 14:06
аb
Большое спасибо! Это формула 16?

Re: Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 26 ноя 2014, 14:56
levsha
17 менее заморочная.

Re: Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 26 ноя 2014, 15:15
аb
Да, действительно

Re: Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 27 ноя 2014, 06:06
VadimV
А может стоит поинтересоваться на каком основании такие требования выдвинуты? Какие окна тогда учитывать нужно? Какими справками подтверждать что окна именно такие? Это уже потакание желаниям эксперта совсем не обоснованным.

Re: Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 04 дек 2014, 14:06
аb
Эксперт ссылается на не соответствие п.4, 6 СН 2.2.4/2.1.8.562-96; п.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Вообще спорить бесполезно, нам кажется что этот проект просто бесконечный, с установкой РПН его не согласовывать. Чего только мы не делали, какие только изощренные замечания не снимали, что только не придумывали. Начало всей этой эпопеи начинается с 2009 года, кстати и ранее, тот проектировщик который начинал, до нас разрабатывать проект СЗЗ так и отступился от него. В нашей многолетней практике это в первый раз. Вот и сейчас уже другая служба рассматривает, другой эксперт, другие желания и замечания. Бедный завод, чего только он не придумывал по поводу внедрения шумозащиты. Нам не важно кто создает высокие шумы, пусть хоть космос, на вашей границе СЗЗ должны быть значения не выше нормы. Завод расположен внутри жилой застройки и еще почти со всех сторон располагаются магистрали.

Re: Расчет шума в жилых помещениях при открытых форточках

Добавлено: 04 дек 2014, 14:26
VadimV
Ну в данном случае, судя по-всему, единственное решение - доказать что вклад завода в общий уровень шума не является существенным. Если это так, конечно. Если нет - ищите кому занести денег.