Страница 1 из 1

Шум в построенной крышной котельной

Добавлено: 11 авг 2014, 16:07
kys2009
Здравствуйте. Я начинающий эколог по шуму. Есть объект с построенной крышной котельной. Нужно посчитать шум от котельной. На высоту 1 м трехслойное ограждение из кирпича и мин.ваты. Далее идет ограждение в виде фонаря из стеклопакетов. Эксперт говорит, что нужно посчитать шум через ограждение стеклопакетов. Посчитала, получилось превышение. Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом. У меня получается, что шум через ограждение больше, чем внутри здания. Считаю по формуле L=Lp+10lgS-R-6. За счет большой поверхности стеклопакетов превышение. Площадь где-то 40м2 на стену и 50 м2 на крышу

Re: Шум в построенной крышной котельной

Добавлено: 11 авг 2014, 19:47
masm0
У меня тоже иногда так получалось. Физическое подтверждение так и не могу найти, хотя И.К. Пименов говорил, что это возможно за счет расшатывания ограждающих конструкций. Но, по-моему, это бред. Закон сохранения энергии... Данную мощность нельзя увеличить. Разве что за счет других источников энергии и перехода дополнительной энергии в акустическую.

Выложите расчет. Посмотрим. Надеюсь, что ЗИ стен и окон определяли по СП 23-103-2003?

Re: Шум в построенной крышной котельной

Добавлено: 11 авг 2014, 21:18
kys2009
Да, по СП 23-103-2003. Только не для всей стены, а только для стеклопакетов. Потому что эксперт потребовал только для них расчет

Re: Шум в построенной крышной котельной

Добавлено: 12 авг 2014, 09:06
masm0
У Вас для стеклопакетов на частотах 63, 125, 4k и 8к Гц звукоизоляция равна нулю, а на самом деле она не равна нулю. Определяйте по СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". Так, например, частотные характеристика двойной конструкции окна 4/20/3 мм (толщина первого стекла/зазор/толщина второго стекла), определенная в соответствии с СП 23-103-2003 будет равна R = {18; 22,5; 24; 31; 38,5; 43,5; 43,5; 51} дБ. Вот рисунок для определения ЧХ:
ЧХ окна.PNG

Re: Шум в построенной крышной котельной

Добавлено: 12 авг 2014, 09:23
kys2009
masm0
Спасибо большое. Только вот вопрос. В СП 23-103-2003 написано в примере 10, что "Поскольку частота резонанса лежит на границе нормируемого частотного диапазона, точки А1 и Е в данном случае не входят в частотную характеристику, которую требуется построить. Тоже самое и с точкой Р на Вашем приложенном рисунке. Так как быть? Ведь частота резонанса посчитанная мной для стеклопакетов равна 250Гц

Re: Шум в построенной крышной котельной

Добавлено: 12 авг 2014, 09:29
masm0
Там написано, что эти полосы частот в том конкретном примере (в нормируемом диапазоне) им не нужны, потому что они строят ЧХ для определения индекса изоляции. А нам нужна звукоизоляция на всех полосах частот от 63 до 8k, поэтому мы их строим. Не путайте ЗИ с индексом. Это разные вещи.

Re: Шум в построенной крышной котельной

Добавлено: 15 авг 2014, 09:58
masm0
kys2009, кстати, я не заметил сразу. У Вас неправильная формула для расчета шума, прошедшего через наружное ограждение на территорию. У вас вбита формула (8), а надо использовать формулу (18)!