Не очень понятно, что производитель экрана имеет в виду под "Индексом шумоизоляции", подозреваю, что правильно это называется "Коэффициент звукоизоляции воздушного шума". Он показывает насколько снижается прямой шум при прохождении через экран. Этот параметр должен иметь определённое значение, превышать которое не имеет смысла, потому что шум в защищаемой точке появляется в результате дифракции (огибания препятствия волной), а не прохождения сквозь экран.
Акустическая эффективность экрана, которая нужна для защиты точки, зависит от геометрии распространения звука - разницы в расстояниях между прямой траекторией распространения (которая была бы без установки экрана) и ломанной огибающей траекторией (по которой звук вынужден распространяться из-за установки экрана), а также угла, на который изламывается луч распространения звука, и ещё октавы. А коэффициент звукоизоляции на всё это не влияет, и просто должен быть не сильно меньше акустической эффективности (разница больше 10дБ), чтобы прямая звукоизолированная составляющая не играла роль в защищаемой точке.
По ГОСТ 31295.2 "Затухание на экране Dz в любой октавной полосе частот не следует принимать более 20 дБ в случае дифракции на одной кромке (тонкие экраны) и 25 дБ в случае дифракции на двух кромках (толстые экраны)". Dz это "акустическая эффективность экрана" - разница уровней звукового давления в защищаемой точке до и после установки экрана. Так что, даже 28 не получится заложить.